Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Logik im MDT Binäreingang: Wieso 1?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Logik im MDT Binäreingang: Wieso 1?

    Hallo,
    ich möchte im MDT Binäreingang (BE-16000.01) zwei Türkontakte verknüpfen und verwende dazu eine Oder Funktion. Der Logikblock soll 1 senden, wenn mind. eine der Türen (Kontakte M & N) offen ist.
    Es wird aber bei 0||0 auch 1 gesendet... Ich gehe mal davon aus, dass ich falsch parametriere.
    Irgendwie scheint ein NOR Gatter dabei rauszukommen... Wo liegt der Fehler?


    2019-08-28_14-35-51.png

    Code:
    G H ||
    
    1 0  0
    1 1  1
    0 1  1
    0 0  1

    2019-08-28_14-20-19.png

    2019-08-28_14-20-53.png

    2019-08-28_14-21-14.png

    2019-08-28_14-20-19.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Erste Idee: No/Nc richtig ? Also senden die Kontakte ein ZU (0) wenn sie zu sind, oder musst du das ggf invertieren? Ich habe hier bei mir nicht aufgepasst und leider mal NO, mal NC Kontakte drin, daher bin ich da auch schon mal auf dieses Probem gestossen...

    In dem Fall den betreffenden Eingang auf "invertiert eingeschaltet" stellen...

    Kommentar

    Lädt...
    X