    Hallo,
    ich möchte im MDT Binäreingang (BE-16000.01) zwei Türkontakte verknüpfen und verwende dazu eine Oder Funktion. Der Logikblock soll 1 senden, wenn mind. eine der Türen (Kontakte M & N) offen ist.
    Es wird aber bei 0||0 auch 1 gesendet... Ich gehe mal davon aus, dass ich falsch parametriere.
    Irgendwie scheint ein NOR Gatter dabei rauszukommen... Wo liegt der Fehler?


    2019-08-28_14-35-51.png

    Code:
    G H ||
    
    1 0  0
    1 1  1
    0 1  1
    0 0  1

    2019-08-28_14-20-19.png

    2019-08-28_14-20-53.png

    2019-08-28_14-21-14.png

    2019-08-28_14-20-19.png
    Angehängte Dateien

    #2
    Erste Idee: No/Nc richtig ? Also senden die Kontakte ein ZU (0) wenn sie zu sind, oder musst du das ggf invertieren? Ich habe hier bei mir nicht aufgepasst und leider mal NO, mal NC Kontakte drin, daher bin ich da auch schon mal auf dieses Probem gestossen...

    In dem Fall den betreffenden Eingang auf "invertiert eingeschaltet" stellen...