    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Um nochmal zu den PM zu kommen:
    Versetzt euch einmal in folgende Beispielsituation:
    Man sitzt vor dem TV und möchte einen Film schauen.
    Dafür sperrt man den PM, so dass das Licht ausgeschaltet bleibt.
    Bei mir passiert das über einen Aktor mit Strommessung, der den aktiven Zustand des TV abfragt. Das Licht wird dann auf TV-Szene geschaltet. Wenn TV aus ist funktioniert der PM ganz normal, also wird bei nächster Anwesenheit das "Standardlicht" aktiviert.

    Kommentar


      #17
      Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
      Problem: Wie bekomme ich den PM automatisch dazu, dass er beim nächsten betreten des Raumes doch wieder arbeitet...?
      In dem man das Setzen und Lösen der Sperre im PM automatisiert. (Abgreifen TV-Status Strommessaktor oder Einbindung von TV-FB ins KNX)
      Die Verhinderung des Anschaltens des Lichtes durch PM nach Lösen der Sperre erfolgt dann dadurch, dass der Gebäudeteil dann wahrscheinlich eh schon den Nacht-Modus erreicht hat und somit die Zielhelligkeit Grundlicht durch PM nur noch minimal gedimmt ist oder auch auf 0 eingestellt ist. Wohnzimmer ist ja keine Küche die man für den nächlichen Snack aufsucht.
      ----------------------------------------------------------------------------------