Naja mir ging es eigentlich um das Gebastel , die Meanwells ordentlich in den Schaltschrank zu bekommen.
Bei Enertex schnapp ich sie auf die Hutschiene, sekundärseitig 2. anfahren , einmal Treiber, einmal Spotgruppe und brauche dafür keine Klemmen - kostet alles Platz im Schaltschrank
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
24V Voltus Spots flackern gedimmt - MDT AKD-0424R.01
Einklappen
X
-
Im Verteiler sind die Enertex schon gut und sinnvoll. Dort müsste man bei den Meanwell genau schauen, wie diese in Bezug auf Erdschleifen vernünftig befestigt werden.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenmöglichst nicht mehr Meanwell zu verwenden. Enertex ist schon fein , allerdings auch deutlich teurer Spaß
Ansonsten sind die Meanwell 240/320 eine gute Wahl in Bezug auf Ihr Kurzschlußverhalten. Bei den größeren Meanwell ist vernünftige Absicherung Pflicht und dabei gibt es einiges zu beachten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von McKenna Beitrag anzeigenUnd je kleiner und je mehr Netzteile verbaut werden umso besser, auch ich werde in Zukunft darauf achten- möglichst nicht mehr Meanwell zu verwenden. Enertex ist schon fein , allerdings auch deutlich teurer Spaß
bei korrekter verkabelung spielt das keine rolle hinsichtlich des flacherns.
bei kleinen netzteilen kann man aber auf absicherung verzichten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und je kleiner und je mehr Netzteile verbaut werden umso besser, auch ich werde in Zukunft darauf achten- möglichst nicht mehr Meanwell zu verwenden. Enertex ist schon fein , allerdings auch deutlich teurer Spaß
Einen Kommentar schreiben:
-
bei zentral 24V muss halt die verkabelung im verteiler richtig gemacht werden, um gegenseitige beeinflussung der kanäle zu vermeiden.
vermute ich richtig, dass nichts flackert, wenn du nur einen einzigen beleuchtungskreis anmachst?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dürfte an der Verkableung zwischen Netzteil und LED Controller liegen, Stichwort gemeinsame Leitungen.
Stellt sich die Frage, wie die 600W Netzteile abgesichert sind, das geht kaum ohne Probleme.
Auch warum die Enertex Netzteile parallel geschaltet sind.
Ohne die genaue Verkabelung zu kennen, ist es schwierig die Ursache zu finden.Zuletzt geändert von hjk; 25.12.2020, 17:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich leider nicht beantworten, mit dem Verteiler hab ich nix zu tun. Sieht nach Voltus aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sind das für weiße Isolationsplatten auf dem Foto?
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend zusammen, da ich letzte Woche diesen Beitrag gefunden habe und einen hohen Fokus auf den Netzteilen entnehme, hat mich das nochmal motiviert mein Problem zu analysieren.
Installation:
Verteiler komplett fertig montieren lassen im Neubau auflegen lassen und grundsätzlich läuft alles (05/2019).
24V sind 2x3 Enertex Netzteile jeweils parallel geschaltet (EG & OG getrennt), sowie 2 separate Meanwell 600 Watt Netzteile (hauptsächlich für die RGBW Beleuchtungen). INsgesamt 16 MDT AKD Led Controller 4TE.
Fehlerbild:
Im OG stellt sich im tiefen Dimmbereich ein deutliches Flackern dar, was mindestens im Badezimmer sehr nervig ist, das macht einen regelrecht nervös, da es alle ca 5 Sekunden auftritt. Im EG habe ich das in einem Leuchtenkreis mal vernommen, jedoch nicht so regelmäßig, denn auch oben ist es nicht immer zu 100% identisch.
Ich habe den Fehler beim Schaltschrankhersteller schon im letzten Jahr gemeldet, die Aussage war es liegt sicher an der Verkabelung (überall 2,5 qmm). Aber klar das ist ja die einfachste Aussage.
Analyse:
Da ich keine Messgeräte eines Profis habe, habe ich gemeinsam mit einem bekannten Eli die Abgänge von einem der Räume auf ein bisher ungenutzten AKD Led Controller gelegt, welcher von einem der Meanwell Netzteile befeuert wird. Siehe da, wunderbares Lichtbild sehr tief runter und seit 3 Tagen kein Hauch von Flackern.
Das stellt doch schon mal klar, dass es in dem Fall an den Netzteilen bzw. deren Anschluss liegen muss oder? Fehlerbilder können ja immer auftreten, dafür habe ich Verständnis, der Schrank wirkt auch sehr akkurat gebaut. Aber dennoch aus meiner Sicht nun eindeutig, oder gibt es andere Meinungen?
Viele Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf ich fragen, was daraus geworden ist? Wie ist dein Ergebnis?Zitat von stoner1801 Beitrag anzeigenMorgen kommt der Elektriker und wir führen die besagte Änderung durch.
Ich werde dann noch das Ergebnis samt Skizze posten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt wollte ich schon meckern "morgen ist doch der Tag der liebe!" aber du bist ja aus Wien.
Einen Kommentar schreiben:
-
Morgen kommt der Elektriker und wir führen die besagte Änderung durch. Auch von mir nochmal ein herzliches Danke an hjk.
Ich werde dann noch das Ergebnis samt Skizze posten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Von der VCC am Netzteil gehst du zu den AKDs und den LEDs. Besser ist, die LEDs direkt vom Netzteil zu versorgen, nicht über den AKD.Zitat von stoner1801 Beitrag anzeigenIch habe hier ein HLG 185. Das hat nur ein Kabel als Output. Kann man dann von dieser VCC sternartig zu den AKDs und dann zu den Abgangsklemmen gehen?
Das kannst du in in deiner Skizze noch ändern.Zuletzt geändert von hjk; 02.10.2019, 09:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
So, alles was hier geflackert hat lag auf zwei Aktoren wo GND miteinander verbunden/gebrückt war und ein "Flackerpanel" auf einem Aktor wo auch GND mit relativ langer Leitung gebrückt war. Habe die Brücken entfernt und allen drei Aktoren eine eigene GND Zuleitung spendiert und was soll ich sagen, Stand jetzt kann ich erstmal kein flackern mehr feststellen.
Werde natürlich weiterhin beobachten, da es immer irgendwie unregelmäßig und zu nicht definierbaren Zeitpunkten auftrat, aber bis dahin bin ich erstmal zufrieden soweit.
Danke nochmal an hjk für den Input und die (in meinem Fall) wohl Lösung des Problems.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe hier ein HLG 185. Das hat nur ein Kabel als Output. Kann man dann von dieser VCC sternartig zu den AKDs und dann zu den Abgangsklemmen gehen?
Hat vielleicht jemand eine rudimentäre Skizze für ein Netzteil und zwei AKDs?
Sind die Einbauanleitungen für .01 und .02 gleich?Angehängte DateienZuletzt geändert von stoner1801; 30.09.2019, 02:04.