Hier sieht man bei einem Voltus-Verteiler die (korrekte) einzelne Verdrahtung von +24V (rot) und GND (schwarz) zu jedem einzelnen Dimmer. Nur der DALI-Bus ist durchgebrückt.
https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1401237
Allerdings gibt es auch dort nennenswerte Leitungslängen und diverse Klemmen und zwischen Kanälen geteilte Überstrom-Sicherungen zwischen Netzteil und Verteiler-Sternpunkt der diversen Lichtkreise.
https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1401243
https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1401239
https://knx-user-forum.de/filedata/f...hotoid=1401240
Bei den HLG ist von den jeweils 2 GND-Adern des Netzteils nur eine angeschlossen, was die ungewollte Verkopplung der Kanäle durch den Spannungsverlust bis zum Sternpunkt noch verstärkt. Der Sinn der doppelten GND Adern, die Meanwell im Netzteil verbaut hat, wurde wohl nicht verstanden.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
24V Voltus Spots flackern gedimmt - MDT AKD-0424R.01
Einklappen
X
-
Wenn die Querschnitte entsprechend hoch sind und die Leitungen kurz geht das. Besser ist aber vom Dimmer direkt zum Netzteil. Die Klemmleiste bzw. der Sternpunkt sollte optimal direkt am Netzteil sitzen.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDavon würde ich gerne mal ein Bild sehen, wie Du Dir das vorstellst?
Mein Verteiler wurde von Voltus geplant, da gehen alle Netzteile (HLG-320H-24A) erstmal auf eine separate Klemmleiste und von dort jeweils separat zu den Dimmern.
Hängt aber auch sehr vom Strom ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Leitung je Controller reicht aus. Der Querschnitt sollte min 2,5qmm sein. Bei hoher Leistung und langen Leitungen auch gerne doppelt.Zitat von stoner1801 Beitrag anzeigen
Nochmals Danke für deine Antwort. Muss jede LED (2x4 Kanäle = 8 Leitungen) extra mit +VCC vom Netzteil versorgt werden? Oder eine Leitung für die Kanäle von AKD1 und eine zweite für AKD2?
Einen Kommentar schreiben:
-
Davon würde ich gerne mal ein Bild sehen, wie Du Dir das vorstellst?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Sternpunkt muss direkt am Netzteil sitzen und nicht in einer Klemmleiste auf der Hutschiene.
Mein Verteiler wurde von Voltus geplant, da gehen alle Netzteile (HLG-320H-24A) erstmal auf eine separate Klemmleiste und von dort jeweils separat zu den Dimmern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nochmals Danke für deine Antwort. Muss jede LED (2x4 Kanäle = 8 Leitungen) extra mit +VCC vom Netzteil versorgt werden? Oder eine Leitung für die Kanäle von AKD1 und eine zweite für AKD2?Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Nein, es gibt noch eine gemeinsame Leitung die Störungen einkoppelt.
Das ist die gemeinsame VCC der LEDs zum Netzteil.
Auch die muss getrennt geführt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nebenbemerkung: Was macht denn dein Elektriker beruflich? Von den Leitungsfarben sieht es so aus, als ob auch 230V-Leitungen und die 24V SELV dicht an dicht verlegt sind. Das sieht alles ziemlich wild aus. Ich finde manche Show-Verteiler hier übertrieben, aber elektrische Sicherheit sollte man schon ernst nehmen.Zitat von Zaschii Beitrag anzeigenDanke.... hört sich gut an, werde dass die Woche mal mit meinem Elektriker so umsetzen wenn er Zeit hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, es gibt noch eine gemeinsame Leitung die Störungen einkoppelt.Zitat von stoner1801 Beitrag anzeigenHier nochmal eine Skizze, welche die neue Info berücksichtigt. Ist dies so korrekt?
Das ist die gemeinsame VCC der LEDs zum Netzteil.
Auch die muss getrennt geführt werden.
Dann sollte es einen Sternpunkt für GND direkt am Netzteil geben. So wie das gezeichnet ist, könnten kleine gemeinsame Leitungen dazwischen sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke.... hört sich gut an, werde dass die Woche mal mit meinem Elektriker so umsetzen wenn er Zeit hat.
VG,
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank. Werde das mal in Angriff nehmen.
Der GND darf also nicht mit einer Zwillingshülse weitergeführt werden zu den anderen GNDs. Sprich es müssen bei 2 AKDs 4 Leitungen zu Nwtzteil sein. VCC kann zwischen den AKDs weitergeführt werden, wenn VCC direkt vom Netzteil zu den Abgangsklemmen geht.
Hier nochmal eine Skizze, welche die neue Info berücksichtigt. Ist dies so korrekt?Angehängte DateienZuletzt geändert von stoner1801; 29.09.2019, 10:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zaschii
Das ist natürlich vollkommen falsch. Die GND Leitungen sind gedrückt und und gehen von einem zum nächsten Gerät. VCC ebenfalls.
Beide GND Leitungen beider Geräte, also 4 Leitungen müssen einzeln direkt zum Netzteil gehen.
VCC soll auch zum Netzteil gehen. Und VCC der LEDs soll direkt zum Netzteil gehen, nicht über den LED Controller.
Das muss jetzt erstmal korrigiert werden, dann sollten die Störungen auch weg sein.
stoner1801
Hier das gleiche Problem und nur ein GND angeschlossen und dazu durchgeschliffen.
Die VCC geht hier zum Controller und ist ebenfalls durchgeschliffen. VCC soll direkt zum Netzteil gehen.
Nur dann gibt es keine gemeinsamen Leitungen die Störungen einkoppeln.
Wenn die VCC der LEDs direkt zum Netzteil geht, kann man die VCC zwischen den Geräten brücken.
In diesem Fall fließt über VCC nur ein geringer Versorgungsstrom der Geräte.
Zuletzt geändert von hjk; 29.09.2019, 09:55.
Einen Kommentar schreiben:
-
Liegt es in meinem Fall eventuell an der "geteileten" +VCC?
Hoffe man kann mein Gekritzel erkennen.
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für eure Antworten, aber dafür bin ich jetzt etwas zu wenig Elektriker.
Anbei ein Bild der Verkabelung, Kanal A des rechten Aktors 1.1.9 hat die Probleme.
Mit meinem gefährlichen Halbwissen sieht dass für mich nach Brücken aus.
Falls ihr mir das bestätigen könnt und vll sogar sagen könnt wie es ausschauen muss ;-), würd ich da meinen Elektriker Spezl kommen lassen damit wir das neu und korrekt verkabeln.
VG
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, korrigiert. Das hätte ich wohl auch falsch gemacht. Obwohl es fettgedruckt neben der Zeichnung steht.Zitat von hjk Beitrag anzeigenUnd Brücken sollen es ja nicht sein, sondern zwei Leitungen zum Netzteil.
Ist mit einem Multimeter schwierig zu messen, weil du die Schwankung durch die PWM nicht erfassen kannst.Zitat von stoner1801 Beitrag anzeigenAuf der Abgangsklemme (flimmender Kanal) bleibt die Spannung gleich, egal welcher Kanal geschalten wird.Zuletzt geändert von Gast1961; 29.09.2019, 09:37.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann wird es wohl an der Verkabelung liegen. Mit einem normalen Messgerät wirst du nichts feststellen.
Zeichne jede einzelne Leitung mit Klemmen ein. Die ungefähre Länge und Querschnitt der Leitungen.
Vielleicht ein paar Fotos dazu.Zuletzt geändert von hjk; 29.09.2019, 09:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Auch ich habe 3 Meanwell HLG verbaut. Ich werde heute Abend mal eine Skizze der Verdrahtung einstellen.
Auf der Abgangsklemme (flimmender Kanal) bleibt die Spannung gleich, egal welcher Kanal geschalten wird.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: