ich wärme mal den alten, aber sehr aufschlussreichen Thread auf.
Bei mir ist genau das gemacht worden: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 zu den Fensterkontakten (für KNX Binäreingänge) zusammen mit NYM-J 5x1,5 zu den Rolladenmotoren (230V) in einem 20er Leerohr gezogen. Ich entnehme den Aussagen mal, dass das kein Problem ist.
Beide Kabel enden aber in der selben Unterputzdose, wo ich sowohl den Rolladen, als auch die Fensterkontakte klemmen muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte hier auf ausreichend Abstand geachtet werden. Es ist allerdings keine Elektronikdose, wo ein Trennsteg reinpassen würde, lediglich eine tiefe Unterputzdose.
Reich es in dem Fall, wenn ich jeweils die Klemmen in ein Stück Leerrohr stecke und die dann in die UP Dosen lege? Dadurch müssten ja die Einzeladern und Klemmen immer mindestens 4mm Abstand haben, da diese in einem kurzen Stück Leerrohr stecken.
Ich habe keine Trennstege gefunden, die eine UP Dose in der Tiefe trennt und suche nach pragmatischen Wegen, ohne eine zweite Dose setzen zu müssen

Wäre euch sehr dankbar
Tobi