Ich habe keinen Homeserver aber da gibts bestimmt Zeitschaltuhren welche %-Werte an eine GA senden können
-
Kannst du mir sagen wie ich die Logik baue über den HomeserverZitat von Lonie Beitrag anzeigenWenn ich das Handbuch des Dimmers richtig verstanden habe ist es bei ihm nicht möglich den Auslösewert extern zu beeinflussen. Damit habe ich die identische Anforderung abgedeckt. Eine Logik setzt Zeitabhängig den Auslösewert des PM.Das hat den Vorteil dass das Licht auch bei Ausfall der Logik noch funktioniert.
Das "Abfangen" des Ein-Signals hatte bei mir Probleme gemacht wenn die Zielhelligkeit gering ist. In dem Fall hat man den Sprung gesehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich das Handbuch des Dimmers richtig verstanden habe ist es bei ihm nicht möglich den Auslösewert extern zu beeinflussen. Damit habe ich die identische Anforderung abgedeckt. Eine Logik setzt Zeitabhängig den Auslösewert des PM.Das hat den Vorteil dass das Licht auch bei Ausfall der Logik noch funktioniert.
Das "Abfangen" des Ein-Signals hatte bei mir Probleme gemacht wenn die Zielhelligkeit gering ist. In dem Fall hat man den Sprung gesehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super Danke, ich hab ein Merten U.Motion, hoffe mir kann da vlt einer helfen wie ich das genau mach?Zitat von 6ast Beitrag anzeigenSperre ist eher nicht geeignet. Du kannst aber im HS auf den Einschaltbefehl reagieren und zeitabhängig unterschiedliche Dimmwerte hinterherschicken. Also PM schaltet Licht, HS sendet daraufhin einen Dimmwert in Prozent hinterher. Angeblich ist das so schnell, daß direkt der "nachgeschickte" niedrige Dimmwert wirksam wird.
Bei mir ist die Lösung so, daß das Logikmodul das Präsenzsignal direkt auswertet und dann je nach Situation unterschiedliche Helligkeiten sendet (Dimmwert in Prozent). Der PM sendet bei mir also nicht direkt an den Dimmaktor, sondern es geht immer über die Logik. Nachteil: ist das Logikmodul tot dann gibt's kein automatisches Licht mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sperre ist eher nicht geeignet. Du kannst aber im HS auf den Einschaltbefehl reagieren und zeitabhängig unterschiedliche Dimmwerte hinterherschicken. Also PM schaltet Licht, HS sendet daraufhin einen Dimmwert in Prozent hinterher. Angeblich ist das so schnell, daß direkt der "nachgeschickte" niedrige Dimmwert wirksam wird.
Bei mir ist die Lösung so, daß das Logikmodul das Präsenzsignal direkt auswertet und dann je nach Situation unterschiedliche Helligkeiten sendet (Dimmwert in Prozent). Der PM sendet bei mir also nicht direkt an den Dimmaktor, sondern es geht immer über die Logik. Nachteil: ist das Logikmodul tot dann gibt's kein automatisches Licht mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich nicht das Tag/Nacht Objekt bei der Wetterstation nehmen und dann das Sperrobjekt vom Dimmaktor oder geht das nicht, weil es kein Schaltobjekt ist?Zitat von hjk Beitrag anzeigenJa
Beim HS kann ich dir nicht helfen. Mit einer Logik auf dem HS kann das vielleicht auch machen.
danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja
Beim HS kann ich dir nicht helfen. Mit einer Logik auf dem HS kann das vielleicht auch machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
du meinst kaufen neu / verkaufen alt?Zitat von hjk Beitrag anzeigenGeräteupdate/Tausch über Ebay?
-> was mit meinem HS, kann der die Logik nicht übernehmen, ggf Tag/Nacht Objekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
schade hab .01er SerieZitat von hjk Beitrag anzeigenBei dem aktuellen MDT Dimmaktor (.02 Serie) kannst uhrzeitabhängiges Dimmen aktivieren.
Z.B. 6:00 Uhr 70%, 8:00 Uhr 100%, 22:00 Uhr 20%, 23:00 Uhr 10%, 24:00 Uhr 1% usw.
Einen Kommentar schreiben:
-
Präsenzmelder: Buschjäger CorridorZitat von poertner Beitrag anzeigenWas für Geräte hast du denn genau? Jedes Gerät hat andere Funktionen und damit auch andere Möglichkeiten das gewünschte um zu setzen.
Wetterstation:Hager txe531
Dimmaktor: MDT AKD Dimmaktor,
Hoffe das reicht so, genaue bezeichnung müsste ich schauen
Einen Kommentar schreiben:
-
Was für Geräte hast du denn genau? Jedes Gerät hat andere Funktionen und damit auch andere Möglichkeiten das gewünschte um zu setzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Je nachdem, welche Geräte du hast, geht das.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Dimmsteuerung bei Uhrzeit
Hallöchen,
Ich hab eine KNX Steuerung mit Präsenzmelder, Wetterstation , Dimmaktoren und Visu,
Kann ich es irgendwie so steuern, dass wenn es um 10:00 Uhr Abends der Dimmerwert für die Spots sich von 100% auf 20% ändern?
Ich dachte an Sperrobjekten mit Tag/Nacht Umschaltung?
Wäre für jede Hilfe dankbar
LG
PaulStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: