Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmsteuerung bei Uhrzeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • pcpaul
    antwortet
    Hab's über Tag/Nacht hinbekommen

    Hab zwei präsenzen genommen, einmal mit dimmwert 100 und einen dimmwert 1, eine Präsenz melde ein Freigabe Telegramm Ein, das andere Telegramm Aus, die verbinde Ich übe die GA mit meiner Wetterstation Tag/Nacht, am zweiten GA hab ich dann die jeweiligen bewegungs Ausgänge mit dem Aktor verknüpft
    Danke allen

    PS. Bei Freigabe mit Ein oder Aus- Telegramm steht noch als optition Ausgang sendet bei Freigabe / Sperre: inaktiv , aktuellen Zustand usw. Für was brauch ich das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Oups ... sorry ... es ist nicht der AKD, sondern der MDT PM SCN* der die unterschiedlichen Tag/Nacht-Werte sendet ... sorry für die Verwirrung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von uwe1 Beitrag anzeigen
    Der AKD .01 hat kein uhrzeitabhängiges Dimmen. 2 unterschiedliche Dimmwerte für Tag/Nacht aber schon.
    Wo denn? Ich habe selbst einen AKD 0401.01 und das Feature ist mir unbekannt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcpaul
    antwortet
    Zitat von uwe1 Beitrag anzeigen
    Du brauchst keine 2 Ausgänge des PM.
    Einfach im AKD die verschiedenen Werte für Tag/Nacht nutzen.
    Irgendwas sendet Tag/Nacht
    PM meldet Präsenz
    AKD schaltet mit dem entsprechenden Dimmwert ein
    Kann der akd.01 aber nicht ?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Du brauchst keine 2 Ausgänge des PM.
    Einfach im AKD die verschiedenen Werte für Tag/Nacht nutzen.
    Irgendwas sendet Tag/Nacht
    PM meldet Präsenz
    AKD schaltet mit dem entsprechenden Dimmwert ein

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcpaul
    antwortet
    Der PM kann zwei ausgänge dimmen, also mach ich es über PM und Tag/Nacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lonie
    antwortet
    Ich denke die Einschätzung kommt aufgrund deiner bisherigen Fragen. Das war sicher nicht angreifend zu werten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Der AKD .01 hat kein uhrzeitabhängiges Dimmen. 2 unterschiedliche Dimmwerte für Tag/Nacht aber schon.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcpaul
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Zeitschaltuhr-Funktion hat dein Homeserver.

    Aber so ganz ohne Eigeninitiative wird das nix. Engagier besser einen Systemintegrator, der das gegen Bezahlung löst.
    Ohne zu wissen was ich beruflich mache finde ich die Aussage schwach

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von uwe1 Beitrag anzeigen
    Im Dimmaktor kannst du die unterschiedlichen Dimmwerte für Tag und Nacht eingeben, und noch einstellen, ob der neue Dimmwert sofort übernommen werden soll, oder erst beim erneuten Einschalten des Lichts.
    Er hat den AKD Generation .01 und der hat diese Funktionen noch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uwe1
    antwortet
    Warum so kompliziert? ... das müsste doch auch mit Tag/Nacht-Objekt gehen!
    Tag/Nacht-Objekt senden kann - glaube ich - die Wetterstation bzw. HS.
    Im Dimmaktor kannst du die unterschiedlichen Dimmwerte für Tag und Nacht eingeben, und noch einstellen, ob der neue Dimmwert sofort übernommen werden soll, oder erst beim erneuten Einschalten des Lichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von pcpaul Beitrag anzeigen
    Ja daher Brauch ich die Zeitschaltuhr, die habe ich nicht auf dem KNX
    Zeitschaltuhr-Funktion hat dein Homeserver.

    Aber so ganz ohne Eigeninitiative wird das nix. Engagier besser einen Systemintegrator, der das gegen Bezahlung löst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcpaul
    antwortet
    Zitat von Ahrensfd Beitrag anzeigen
    Hallo,

    schau mal hier ...https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-zeitgesteuert

    ist zwar einen Logik für den X1 bzw. GPA, sollte sich aber auf den HS "übertragen" lassen.

    Gruß
    Dirk
    Ja daher Brauch ich die Zeitschaltuhr, die habe ich nicht auf dem KNX

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ahrensfd
    antwortet
    Hallo,

    schau mal hier ...https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-zeitgesteuert

    ist zwar einen Logik für den X1 bzw. GPA, sollte sich aber auf den HS "übertragen" lassen.

    Gruß
    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • pcpaul
    antwortet
    Zitat von Lonie Beitrag anzeigen
    Ich habe keinen Homeserver aber da gibts bestimmt Zeitschaltuhren welche %-Werte an eine GA senden können
    Ich hab ja auch den ennertex Spannungsversorgung, bei Version 2 gibt's auch Zeitschaltuhren leider hab ich wieder v1

    Wenn ich mir die Anleitung von Meten uMotion anschaue, finde ich auch nichts zwecks einer Zeitschaltuhr -_-*
    Zuletzt geändert von pcpaul; 01.11.2019, 15:50.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X