  • Sunnee
    antwortet
    Hi,
    danke für Deinen Tipp.
    Das ist alles ok, habe ich auch schon diverse Male umgestöpselt (Linie an Sub, Linie an SV/Drossel...) und auch immer wieder kontrolliert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Ich würde die Spannungsversorgung von 1.1.x und 1.2.x abschalten und nachmessen, ob die Busspannung von 1.0.x wirklich an der richtigen Klemme der Linienkoppler liegt (Main). Um auszuschliessen, daß dort Main und Sub vertauscht sind oder sonstige Verwechslungen bei den Busleitungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sunnee
    hat ein Thema erstellt Kein Zugriff auf Geräte über MDT Linienkoppler möglich.

    Kein Zugriff auf Geräte über MDT Linienkoppler möglich

    Moin,

    ich hatte erstmal meine Linien der Einfachheit halber miteinander verbunden und mir vorerst die Koppler gespart. Nun ist die Hardware aber nahezu komplett und ich wollte es endlich sauber aufbauen - außerdem war die Teilnehmeranzahl inzwischen zu groß für eine Linie.

    Ich habe also nun folgende Topologie:

    0.0 Bereich, Backbone IP
    1.0 Hauptlinie, TP, mit
    1.0.0 MDT IP Router (MDT SCN-IP100.02)
    ...Aktoren aus der HV
    1.1 Außenlinie, TP, mit
    1.1.0 MDT Linienkoppler (MDT SCN-LK001.03, mit Data Secure)
    ...BWMs
    1.2 Innenlinie, TP, mit
    1.2.0 MDT Linienkoppler (MDT SCN-LK001.03, mit Data Secure)
    ...Taster, BWMs, PMs...

    Verkabelt ist wie folgt:

    SV -> 1.0.0 Router -> 1.1.0 LK (Main) -> 1.2.0 LK (Main) -> Linie 1, Aktoren der HV
    SV / Drossel -> 1.1.0 (Sub) -> Außenlinie
    SV -> 1.2.0 (Sub) -> Innenlinie

    Ich denke, eigentlich sollte das so passen?

    Mein Problem ist nun allerdings, dass ich auf die Geräte der Außenlinie mit dem Linienkoppler keinen Zugriff habe. Sie werden mit Spannung versorgt, die BWMs reagieren auch, aber in der ETS kommt nur die Meldung "das Gerät antwortet nicht". Auch der Linienscan findet die Geräte nicht.
    Wenn ich die Außenlinie direkt an die Hauptlinie (oder auch die Innenlinie) anschließe, ist es kein Problem. Auch auf die Geräte der Innenlinie kann ich ohne Probleme zugreifen - und da hängt ja der gleiche Koppler dran...
    Ich habe die Koppler auch schon getauscht - keine Änderung. Da der Router ja auch einen Koppler hat, dachte ich, dass es daran liegt und habe den Koppler der Innenlinie wieder deaktiviert. Auf die Geräte der Innenlinie konnte ich weiterhin zugreifen, aber auf die Außenlinie immer noch nicht

    Was mache ich falsch?
    Ich hoffe, ich habe es verständlich beschrieben...kann jemand helfen?

    viele Grüße
    Susanne