Hallo zusammen,
ich bin schier am verzweifeln mit der Regelung der Heizkreise über die MDT AKH-0800.02 Aktoren.
Ich stelle über die Visualisierung des Busch Jäger Control Touch die Sollwerte für jeden Heizkreis ein.
Die Aktoren sind auf "integrierte Regler" "Heizen und Kühlen" parametriert. Die tatsächlichen Temperaturen liefern Zennio und Gira Sensoren in den einzelnen Räumen.
Die Sollwertverschiebung nutze ich nicht. Ebenfalls nutze ich keine unterschiedlichen Betriebsmodi bzw. habe die Temperaturverschiebung zwischen diesen Modi auf 0°C gesetzt.
Wenn ich das mache bleiben die Werte für mindestens 12 Stunden so stehen. Ca. 24 Std. später stehen alle Sollwerte auf 21°C. Die Komforttemperatur steht nach wie vor auf den eingestellten Werten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn Ihr weitere Daten braucht, dann liefere ich die gerne, möchte Euch aber nicht mit unnützen Infos zumüllen.
Viele Grüße, Georg
ich bin schier am verzweifeln mit der Regelung der Heizkreise über die MDT AKH-0800.02 Aktoren.
Ich stelle über die Visualisierung des Busch Jäger Control Touch die Sollwerte für jeden Heizkreis ein.
Die Aktoren sind auf "integrierte Regler" "Heizen und Kühlen" parametriert. Die tatsächlichen Temperaturen liefern Zennio und Gira Sensoren in den einzelnen Räumen.
Die Sollwertverschiebung nutze ich nicht. Ebenfalls nutze ich keine unterschiedlichen Betriebsmodi bzw. habe die Temperaturverschiebung zwischen diesen Modi auf 0°C gesetzt.
Wenn ich das mache bleiben die Werte für mindestens 12 Stunden so stehen. Ca. 24 Std. später stehen alle Sollwerte auf 21°C. Die Komforttemperatur steht nach wie vor auf den eingestellten Werten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn Ihr weitere Daten braucht, dann liefere ich die gerne, möchte Euch aber nicht mit unnützen Infos zumüllen.
Viele Grüße, Georg
Kommentar