MDT Glastaster Smart 2 mit Enocean Weinzierl 636 und Enocean Heizthermostat

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Stanis Beitrag anzeigen
    Der MDT Taster will wohl Zählimpulse (-127-128) und das Thermostat will % Werte.
    Das sind auf dem Bus beides 1-byte-Werte im Bereich von 0-255, also austauschbar. Das Problem ist wohl eher der fehlende Regler, der aus Ist- und Solltempoeratur den Stellwert (0-100% entsprechend 0-255 Buswert) berechnet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stanis
    antwortet
    Du könntest recht haben. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der MDT Taster will wohl Zählimpulse (-127-128) und das Thermostat will % Werte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nur jetzt mal so ins blaue geraten, aber für mich liest sich das so, als ob das Ventil einen Stellwert von 0-100% erwartet. Diese müssten aber von einem Regler kommen, den der MDT Taster nicht hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT Glastaster Smart 2 mit Enocean Weinzierl 636 und Enocean Heizthermostat

    Hallo zusammen,

    ich bin ein bisschen viel am verzweifeln. Ich habe ein Weinzierl Enocean Gateway 636 secure und ein Enocean Heizthermostat. Das Heizthermostat wird im KNX ENO Tool gefunden. Die Objektfunktionen des Thermostats sind ein 1byte Zählimpulse (Objektfunktion Ventil) ein 2 byte Temp.differenz (Temperatur) und 1 bit Statusobjekte.
    Ich habe viel versucht die richtige Einstellung am MDT Taster zu finden aber es gelingt mir nicht, die Solltemp. so zu verschieben, dass hier das Thermostat auf geht und somit die Ist-Temp sich erhöht.
    Ich habe beim Schalter eine Temp.verschiebung mit einem 1 Byte Objekt eingestellt. Klappt nicht mit den vorhandenen Objekten aus Enocean. Hat jemand eine Idee wie ich diese richtig miteinander verknüpfe?

    Danke und Grüße