Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

bestehender Aktor nicht in ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    ... was ich bereits in #5 geschrieben habe.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #17
      Klar kann man das. War nur der Meinung das dann in der Übersicht der grüne Haken fehlt bei PA, was dann am Ende nicht "sauber" ist.
      Getestet hab ich das bisher noch nicht

      Gruß Andy

      Kommentar


        #18
        Nein, der wird dabei auch gesetzt

        Kommentar


          #19
          Dann danke für die Aufklärung

          Kommentar


            #20
            Hi Andy,

            Zitat von Milkabomber Beitrag anzeigen
            War nur der Meinung das dann in der Übersicht der grüne Haken fehlt bei PA, was dann am Ende nicht "sauber" ist.
            nur von der logischen Abfolge her:
            1. Man legt ein Gerät in der ETS an und weist ihm eine PA zu. -> Aus Sicht der ETS ist das Gerät neu und nicht programmiert, die ETS kann zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass es das Gerät mit der PA schon gibt
            2. Man sagt: Programmieren->Applikation -> Die ETS schaut erstmal, ob es ein Gerät mit dieser PA gibt. Wenn ja, dann versucht sie, die Applikation zu übertragen. Wenn das geklappt hat, dann gibt es ja unter der PA ein Gerät, dass die Applikation "versteht" -> alle Haken können grün werden.
            Somit ist nach diesem Schritt alles "sauber".

            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de

            Kommentar

            Lädt...