    Zitat von EIBonator Beitrag anzeigen
    Mir geht es dabei darum, die Steckdosen Einzel Schalten zu können, ebenso kann ich da auch Dali drüber laufen lassen.
    Ich versuche mal zu erklären wie ich so eine Zimmerinstallation machen würde:

    - Pro Roll/Jal. je ein 5x1,5 zur UV
    - Steckdosen pro Raum mit einem 5x anfahren, oder 7x dann aber zu einer Schalterklemmdose hinter einer Steckdose
    - je Leuchtenauslass ein 5x1,5mm²

    Du mischst aber scheinbar auch noch Beleuchtung und Steckdosen. Abgesichert ist dieses 12x aber nur über einen Sicherungsautomaten,oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Was nützt dir denn z.B. ein 12x1,5mm² wenn du es nur über einen Sicherungsautomaten absichern darfst?
    1 Stromkreis pro Leitung
    Mir geht es dabei darum, die Steckdosen Einzel Schalten zu können, ebenso kann ich da auch Dali drüber laufen lassen.

    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Bei Roll/Jall setze ich auch lieber pro Motor 1 sep. 5x1,5mm² ein, alleine schon zur Fehlersuche, z.B. defekten Motor, Isolationsfehler.
    Kostengünstiger ist ein 12x auch nicht....kostet prozentual mehr und macht keinen großen Unterschied an Anzahl der Reihenklemmen
    Die Laufen über Eigen Leitungen zu den Aktoren, die Ihrerseits an einer Extra Leitung hängen. Die Aktoren sind in der Hohldecke Zugänglich eingebaut.
    Bei Jalosiene muß ich immer mit Feuchtigkeit und Isolationsfehler Rechnen.

    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen

    Also ich setze jetzt seid ungefähr 30 Jahren nur Schalterklemmdosen ein. Soll heißen das meine Baustellen zu 100% Tapetenöffnungsfrei sind.
    So ist es, alles andere ist lange überholt und von gestern.


    Zitat von EIBonator Beitrag anzeigen

    (...)und mit Murks und Erbärmlich habe ich nicht angefangen
    Es ist etwas anderes Dinge als Murks zu bezeichnen, im Gegensatz dazu, einen ganzen Berufszweig zu diffamieren und Personen als dumm zu bezeichnen.

    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 01.01.2020, 23:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

    Und schon Murks!

    ...
    Erst letztens ein Haus gehabt, in dem eine separate 12V Notstromversorgung eingebaut wurde. Die KFZ Relais und Stecksicherungen waren im ganzen Haus in 200er UP Dosen versteckt. z.B. hinter der Einbauküche, dem begehbaren Wandschrank.... usw.
    Dabei gebe ich dem Murks-Gedanken recht. Allerdings, hast du Hinterfragt wer das geplant hat, Eigenbau oder Fachbetrieb?
    Und jetzt sage mir nicht das Macht kein Fachbetrieb, da ist mein Erfahrungsschatz anders.

    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Was nützt dir denn z.B. ein 12x1,5mm² wenn du es nur über einen Sicherungsautomaten absichern darfst?
    1 Stromkreis pro Leitung

    Bei Roll/Jall setze ich auch lieber pro Motor 1 sep. 5x1,5mm² ein, alleine schon zur Fehlersuche, z.B. defekten Motor, Isolationsfehler.
    Kostengünstiger ist ein 12x auch nicht....kostet prozentual mehr und macht keinen großen IUnterschied an Anzahl der Reihenklemmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    @Robby,

    das ist nicht Durchgängig so, habe selbst Neubauten und Fertighäuser gesehen wo es Dosen gibt um Leitungslängen zu sparen.
    Der Gipfel war ein Haus eine Bekannten wo im Innenausbau des Trockenbaus Fruchtraum Verteilerdosen eingebaut worden sind und dann mit Rigipps Überplankt wurde. War von Hersteller so vorgesehen. Viel Spaß beim Dosensuchen, da denk keiner dran.

    Die Moderne "Netzwerkverkabelung" bestand dann aus 4 Adrigen Leitung + TAE Dosen. Reicht ja für 10MBit. (und stimmt sogar, ist so Spezifiziert bis auf die TAE Dosen)


    Gruß

    Ralf
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2020, 23:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von EIBonator Beitrag anzeigen
    Du musst in 60% aller Häuser die Tapete öffen um an die Dosen zu kommen.
    Also ich setze jetzt seid ungefähr 30 Jahren nur Schalterklemmdosen ein. Soll heißen das meine Baustellen zu 100% Tapetenöffnungsfrei sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen

    Ich denke du solltest Dich ein wenig mit deinen Äußerungen zusammen nehmen.
    Entschuldige bitte, einige Leute Verhalten sich hier Echt Arrogant, zu mindestens nach mein Empfinden, und mit Murks und Erbärmlich habe ich nicht angefangen

    Gruß

    Ralf
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2020, 23:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen

    Und schon Murks!

    Klemmstellen sind zugänglich zu halten...
    Hier liegt offensichtlich ein Missverständnis vor, mit verputzen ist das Einputzern der Leitungen gemeint, nicht das Überputzen von Dosen.

    Also: Die Deckel sind ja nicht Überputzt sonder Putzbündig Eingesetzt und durch Klopfen wie Normale Verteilerdosen erkennbar und in den Verlegezonen angebracht, in Linie zum Schaltmittel/Steckdose.

    Was hast du dagegen? Du musst in 60% aller Häuser die Tapete öffen um an die Dosen zu kommen. Und mir ist nicht bekannt das dieser Einbau der Zugänglichkeit widerspricht. Was anderes wäre wenn da Putz drüber ist, ist aber nicht.

    Gruß

    Ralf
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2020, 23:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von EIBonator
    Und was die Klemmstellen Betrifft: aber sicher Doch, und in der Verteilerdose die 2 Stromkreise hat ist auch die Vorschriftsmäßig Trennwand des Hersteller drin und es wurden nur durchsichtige Klemmen verwendet um die optische Prüfung der Klemmstellen zu gewährleisten. Ebenso wurde vor dem Schließen/Verputzen Fotos gemacht um den ordnungsgemäßen Zustand der Installation zu Dokumentieren.
    Bis zu dem "schließen/Verputzen" war die Ansprache echt gut, dann lies sie stark nach und macht den Rest unglaubwürdig. Warum nimms du das hier alles so persönlich? Verstehe ich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von EIBonator
    Es geht immer um Gewinnmaximierung, oder anders gesagt, der Kunde solle die Reibungshitze beim "über den Tisch ziehen" als Netzwärme empfinden. Das ist der Neoliberale Grundgedanke unser "Nazi-Nachfolgestaates", laut eigenen bekunden als "Soziale Markwirtschaft" verkauft.
    Ich denke du solltest Dich ein wenig mit deinen Äußerungen zusammen nehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von EIBonator
    Ebenso wurde vor dem Schließen/Verputzen
    Und schon Murks!

    Klemmstellen sind zugänglich zu halten... Irgendwann wird die Hütte verkauft, und die Fotos sind verschwunden. Viel Spass beim suchen.... Ich kenne genügend solche Beispiele.
    Erst letztens ein Haus gehabt, in dem eine separate 12V Notstromversorgung eingebaut wurde. Die KFZ Relais und Stecksicherungen waren im ganzen Haus in 200er UP Dosen versteckt. z.B. hinter der Einbauküche, dem begehbaren Wandschrank.... usw.

    Bin dann einfach gefahren, und hab dem Besitzer viel Glück gewünscht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Zitat von EIBonator
    Hallo MasterOfPuppets,

    Es geht immer um Gewinnmaximierung, oder anders gesagt, der Kunde solle die Reibungshitze beim "über den Tisch ziehen" als Netzwärme empfinden. Das ist der Neoliberale Grundgedanke unser "Nazi-Nachfolgestaates", laut eigenen bekunden als "Soziale Markwirtschaft" verkauft.

    Wenn es nicht der Unternehmer ist dann ist es die Bank oder der Kapitalgeber.

    (...)

    Und was die Zustimmung betrifft... nun hier Gilt die alte Regel: "Ein Schlauer kann sich Dumm stellen, aber 10 Dumme geben keine schlauen..."

    gruß

    Ralf
    Dir ist echt nicht mehr zu helfen . Setz den Aluhut ab und lass gut sein.

    Kannst du eigentlich auch etwas anderes, als alle Handwerker als Verbrecher zu titulieren, Leute zu beleidigen und überall eine "Handwerkerverschwörung" zu wittern, nur weil keiner deine wirren Verdrahtungsgedanken teilt?
    10 Dumme soso MatthiasS muss man sich so daneben benehmen?
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 01.01.2020, 20:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Gut, dass ich mit meiner Ansicht nicht alleine bin

    Du solltest dir unbedingt einen Therapeuten suchen, wenn du alle Elektrofachkräfte hier diffamierst in dem du Ihnen unterstellst es gehe den Handwerkern nur um ihre Gewinnmaximierung. Einen Kostenvorteil hat deine Lösung nämlich nicht, nebenbei kastriert man sich damit selbst, in dem man sich jegliche Flexibilität nimmt.

    Ich kann dich beruhigen, ich ziehe selbst niemanden über den Tisch, da ich aus der Industrie komme und auch noch dort tätig bin.
    Würde mir jedoch eine EFK für mein zu Hause raten alles mit 12xX zu vermurksen, würde ich mich über den Tisch gezogen fühlen.
    Ob du es glaubst oder nicht, bei mir zu Hause würden (außer evtl. zu den HKV) keine Leitungen in dieser Dimension, Anwendung finden auch wenn ich mir deiner Meinung nach "Geld sparen" würde.

    Auch Freunden die neu gebaut haben und denen ich bei der Planung der Elektroinstallation geholfen habe, würde ich nie so eine Installation empfehlen, obwohl ich nichts daran verdiene.

    Ich hoffe du hältst die maximale Anzahl an Klemmenstellen in deinem "Zwischenverteiler-Dings-Bums-Boxen" ein .
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 01.01.2020, 16:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen


    Das liegt vorallem daran, dass manche Leute (im Gegensatz zu selbsternannten Experten) eine 3 1/2 jährige Ausbildung mit anschließendem Meister/Techniker/Studium gemacht haben und wissen was sie tun.
    Was bei mir Vorhanden ist. Berufsausbildung, Meister und Studium. Und im Gegensatz zu viele Sogenannten Fachleuten sind meine Anlagen gem. VDE erstellt und es gibt Messprotokolle.

    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen

    Deine Verschwörungstheorien sind einfach nur erbärmlich und deine Rechnung geht nicht auf.
    Deine Ignoranz ist genau so Erbärmlich, und die von jemanden, der nur in seine Schema und seinem EBIT Denkt. Alles Ausserhalb ist dann Natürlich Murks

    Gruß

    Ralf
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2020, 16:00.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X