    Guten Abend,

    auf einem Glastaster im Eingangsbereich haben wir die Zentral Aus Funktion. Nutzen und Sinn sei hinten angestellt. Sie ist zumindest da.

    Um eine Anzeige zu bekommen ob noch irgendwo im Haus Licht brennt braucht es ja allerdings ein Rückmeldeobjekt.
    Ist es sinnvoll alle Rückmeldeobjekte der (>20) Lichtkreise im Haus mit dem Statusobjekt vom Taster zu verknüpfen?
    Bei anderen Rückmeldungen habe ich eine ODER Logik genutzt um z.B. den Öffnungszustand eines Doppelflügelfensters auch als gemeinsame GA zu haben.

    Mir scheint es nicht ziemlich clever wenn der Taster alle Rückmeldeobjekte mithört und dann den Schaltzustand der letzten Rückmeldung ausgibt (Fehlerhafte Anzeigen vorprogrammiert )

    Meine Frage also:

    Gibt es KNX Mittel welche das gut verarbeiten können oder ist es eher eine Sache für einen HS/Edomi etc.?


    Für alle die es heute noch lesen wünsche ich einen guten Rutsch ins Jahr 2020!

    #2
    Zitat von Ernesto Beitrag anzeigen
    es
    ist
    eher eine Sache für einen HS/Edomi etc
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Ein Gira L1 oder sonstiges Logikmodul tut es in dem Fall auch...

      Kommentar


        #4
        Ohne ODER-Logik mit 20 Eingängen wirst nicht hinkommen.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."