    #31
    So wie deine Topologie angelegt ist, müssten 6 LK und 7 Netzteile vorhandnen sein, dann würden auch die LKs richtig programmiert werden. Die ETS gleicht nicht automatisch deine Fehler aus. Und kontrolliere nich einmal die Anschlüsse am LK, nicht das Hauptlinie und Linie vertauscht sind, das macht auch eklige Fehler.

    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #32
      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

      Das zeigt, was wir die ganze Zeit sagen: du hast ein Problem mit der Filtertabelle im Koppler.

      Hast du den LK inzwischen mal vom Linienverstärker auf Linienkoppler (x.y.0) umgezogen?
      Hallo Volker, habs jetzt umgestellt auf 3.1.0, Uhrzeit läuft jetzt.
      Vielen Dank.

      Kommentar


        #33
        Zitat von Horni Beitrag anzeigen
        Hallo Volker, habs jetzt umgestellt auf 3.1.0, Uhrzeit läuft jetzt.
        Das ganze ist damit aber nur notdürftig geflickt, bis zum nächsten Problem...

        Zitat von Horni Beitrag anzeigen
        Gibt es da einen anderen Weg die Linien so umzustellen?
        Um es wirklich vernünftig zu machen? Nicht wirklich. Aber du musst deine Geräte nicht aus der ETS löschen, sondern nur an den richtigen Platz verschieben und die Geräte neu programmieren. Bei entsprechend geplanter Vorgehensweise musst du noch nicht mal die Programmiertaste drücken, sondern kannst die Adressen überschreiben.
        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #34
          Vielen Dank für Eure Hilfe und Rückmeldungen !
          lg Manfred