Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Parametrierung Aktor für 24V Versorgung mehrere MDT LED Dimmer

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Steht im Handbuch auf S.21. KO142 der Slaves bekommen alle die gleich GA und diese geht auf KO141 eines AKD-0424R.02.
    Die Slaves jede Minute eine 1 auf KO141, damit wird das Relay eingeschaltet. Sind alle kanäle aus, schaltet der AKD-0224R.02 nach 2 Minuten aus.
    Also nur eine GA und fertig. Das steht schon in Post #10.

    Kommentar


      #17
      Sorry, hatte den letzten Eintrag nicht gesehen.
      Du kannst auch einen Schaltaktor benutzen, das Slave Signal steuert dann ein Treppenlicht mit 2 min, das nachgetriggert wird.
      Und das Relay des AKD-0424R.02 einfach parallel.

      Kommentar


        #18
        Muss den Fred nochmal hochholen: Was macht man denn wenn man nur 2TE Controller hat und damit keinen "Master" mit eigenem Relais? Da fällt mir eigentlich nur die Treppenlichtfunktion am Schaltaktor und zyklisches Senden der Anforderung durch die LED-Controller ein. Oder gibt's was eleganteres?

        Danke,
        Klayman

        Kommentar


          #19
          Ist doch elegant wenn der Controller regelmäßig nen Telegramm schickt dass das Netzteil noch benötigt wird. Brauch auch keine Logik bei mehreren Controllern die am selben Netzteil hängen, einfach auf die selbe GA senden und gut ist.

          Kommentar

          Lädt...