Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dann wird der Aktor einen Stich haben. Benutze ihn, solange du die bestehende Parameter gebrauchen kannst.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    Demnach denkt das System die Geräte sind gar nicht vorhanden, aber sie arbeiten putz- und munter....
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    würde doch der Aktor nicht laufen oder?
    Was heisst das genau? Was macht er wann und warum?
    Handbedienung am Aktor oder reagiert er auf GA vom Bus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Gerade versucht: keine Änderung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Theoretisch hast du recht, aber weiß der Bus das? Einfach testen, direkter als an die Busklemme kannst du nicht kommen
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Also, du meinst die beiden Aktoren in einer 2. Verbindung zusätzlich mit der Schnittstelle verbinden? Wenn aber die Verbindung zum Bus nicht Okay wäre, würde doch der Aktor nicht laufen oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Deine Verbindung zum Bus ist nicht ok. Steck doch deine USB Schnittstelle an der Klemme des Aktors an den Bus an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Programmierknopf gedrückt. ETS sagt: „Kein Gerät im Programmiermodus“
    und nun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Genau Programmierknopf drücken, nach Geräten in Programmiermodus suchen

    Einen Kommentar schreiben:


  • jentz1986
    antwortet
    Aktivier mal den Programmiermodus am Aktor und such dann in der ETS Diagnose mal „Geräte im Programmiermodus“- vielleicht hat dein Aktor ein Identitätsproblem und hält sich für jmd anderen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • woda
    antwortet
    Evtl. hast du beim löschen der GA was vertauscht und beide haben jetzt die gleiche PA. Ich würde mal einen der beiden vom Bus trennen und dann nochmal versuchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    antwortet
    Hallo zusammen, wenn ich den Aktor von Hand steuer, sehe ich keine einzige Info über den aktor und der pA im Gruppenmonitor oder Busmonitor.
    vento66 Lösungsvorschläge?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ein Aktor arbeitet völlig unabhängig von seiner PA, solang die GA den Kanälen zugeordnet sind, ist die PA völlig wumpe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hi, das klingt blöd. Was passiert, wenn du den Aktor ansprichst und er arbeitet, kannst du Signale im Gruppenmonitor sehen.
    Versuche mal den Busmonitor, ob du da irgendwelche Fehlermeldungen bekommst.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXNeo
    hat ein Thema erstellt Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden.

    Aktor läuft, aber phys. Adresse wird nicht gefunden

    Liebes Forum,
    ich habe in meiner Anlage ein ganz komisches Phänomen entdeckt und bin ehrlich gesagt komplett ratlos.

    Ich habe in meiner Anlage 2 Jaouliseaktor von Berker (75314023). Sie laufen beide wunderbar. Nun habe ich eine Gruppenadresse
    in beiden Aktoren gelöscht und wollte die Applikation nun laden.
    Das Ergebnis ist, dass beide Geräte nicht gefunden werden.
    In der Fehlerdiagnose werden ebenfalls die entsprechenden physikalischen Adressen nicht gefunden und in der Auflistung
    der Adressen auch nicht.
    Demnach denkt das System die Geräte sind gar nicht vorhanden, aber sie arbeiten putz- und munter....

    Folgendes habe ich versucht:
    - Applikation laden
    - Programmierung der physikalischen Adresse mit Programmierknopf
    - Leeres Gerätes auf eine neue physikalischen Adresse und laden
    - 1min stromfrei gesetzt.

    Zu meiner Anlage
    nur 1 Linie, keinen Linienkoppler
    nutze USB Schnittstelle von Hager (Tebis)
    aktuelle ETS 5

    Letzte Änderungen
    SV von 320mA auf 640mA erweitert, Einbau einer Temperaturregelung

    Ich möchte gerne vermeiden, dass Gerät "aus der Anlage" zu nehmen.
    Die Angst ist groß, dass ich den jetzigen Zustand nicht mehr hinbekomme, weil die Aktoren ja ihren Dienst tun und ich sonst ganz tief in die Tasche greifen muss.

    Bin für jeden Tipp dankbar.

    Liebe Grüße
    Deniz
Lädt...
X