    #16
    Du hast folgende Möglichkeiten - du verundest alle Stati der angesprochenen Elemente, das würde bei jeder Änderung dann die LED wieder ausschalten, oder du nimmst ein "Führungslicht" mit dem Nachteil, dass wenn dieses allein an- oder ausgeschaltet wird, der Status nicht stimmt - oder du lässt es bleiben und hast nur ein Feedback bei den einzelnen Leuchten.
    Gruß
    Florian

    Kommentar


      #17
      Könnte man nicht der Logikeditor die Lampen die in einer Szene gesetzt sind, über eine "und" Verknüpfung abfragen und falls der Zustand "1" ist diesen auf ein extra KO schreiben lassen.Dieses fragt sendet man in den BUS und fragt den Zustand im Glastaster ab.

      Ich habe das mal probiert bin aber bis jetzt gescheitert....Vll. benutzt ich auch die falschen Objekte.
      Jemand eine Idee ob das funktionieren könnte ?

      Unbenannt.JPG

      Kommentar


        #18
        Ich konnte es für meine Zwecke lösen.
        Die LED´s werden jetzt beim Aufrufen der Szene von Rot auf Weiß farblich geändert. Dazu frage ich die Szene im Homeserver ab und sende auf KO´s den Status.

        Falls jemand auch so etwas vorhat umsetzten, hier die Logik für den HS.