    Ja ausser man würde die Abstände entsprechend einstellen, dass er z.B bei 200 Lux hochdimmt auf 40% und dann z.B 400 Lux hat aber erst bei 500Lux würde er wieder runterdimmen

    oder hab ich da jetzt wieder nen Denkfehler?

    Alles in allem ist das generell ziemlich scheiße und ich denke auch dass ein auswechseln der Sensoren oder ein Verzicht auf die Dimmfunktion hier nicht ausbleiben wird

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    entweder probier ich das mal noch mit nem Logikbaustein
    Wie gesagt, dein einfacher Ansatz funktioniert aber nicht.

    Mit deinem Ansatz (Tabelle Helligkeitswert -> Dimmwert) würde folgendes passieren:

    Sensor meldet zu dunkel -> Licht wird hochgedimmt -> Sensor sieht nun Tageslicht + Kunstlicht und meldet hell -> Licht wird runtergedimmt -> Sensor meldet dunkel -> Licht wird hochgedimmt -> Sensor meldet hell -> Licht wird runtergedimmt ... das wird also ständig hoch- und runterdimmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • PatrickL
    antwortet
    Wie gesagt ich hab das ganze so nicht geplant, muss aber nun damit leben

    Schauen senkrecht nach unten und liefern eigentlich auch ganz passable Werte (ändern sich auch im Verhältnis zum Tageslicht von draussen also für eine Regelung bei der es nicht aufs % genau geht sollte das schon reichen).


    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    na, ist doch ganz einfach:
    soll doch der einkäufer, welcher den quatsch bestellt hat, sagen wie man das macht!


    mein tipp: alles rausreissen und ein paar DLR/S8.16.1M Dali 8-fach Lichtregler mit den passenden sensoren reinmachen
    Ja mal schauen, entweder probier ich das mal noch mit nem Logikbaustein oder es wird halt nix gedimmt sondern nur geschaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    na, ist doch ganz einfach:
    soll doch der einkäufer, welcher den quatsch bestellt hat, sagen wie man das macht!


    mein tipp: alles rausreissen und ein paar DLR/S8.16.1M Dali 8-fach Lichtregler mit den passenden sensoren reinmachen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    werden also nicht angestrahlt von den Lampen.
    Das soll auch so sein, die müssen für KLR zum Boden messen weil man die Helligkeit am Boden regeln/messen möchte.

    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    die Helligkeitssensoren sitzen darüber direkt an der Decke
    Und schauen senkrecht nach unten? Oder irgendwo in die Gegend?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crazyus
    antwortet
    Habe mich innerlich schon damit abgefunden das so manche Konstruktion keinen Sinn ergibt, daher suche ich ihn erst gar nicht.

    Eventuell sind es ja 30 Zelte oder eine seeehr große Terrasse mit unterschiedlicher Beschattung.

    Im Innenbereich wird das mit dem LUNA 133 eh nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PatrickL
    antwortet
    Stimmt das ist ja das nächste, dass diese eigentlich für draussen sind -.-

    Hatte leider keinen Einfluss darauf was eingekauft wurde. (Bei den neueren Projekten ist es jetzt sowieso anders was die Sensoren angeht).


    Foto kann ich morgen mal machen aber die Lampen sind diese Siteco Leuchtbänder oder wie die heißen und Waldmann Strahler gemischt, die Helligkeitssensoren sitzen darüber direkt an der Decke, werden also nicht angestrahlt von den Lampen.

    Alles in allem irgendwie eine Fehlplanung zumindest was die Dimmregelung angeht und jetzt will ich halt noch das Beste daraus machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Crazyus Beitrag anzeigen
    Von innen hab ich nichts gelesen.
    Hatte ich impliziert, weil eine Regelung den Unterschied zwischen Ist- und Sollwert minimiert, mithin also innen messen müsste. Was eine Konstantlichtregelung ja auch üblicherweise macht: die regelt und misst das Ergebnis.

    Hier geht's weg von der Regelung (geschlossene Regelschleife) zum wertabhängigen Einstellen (Meßwert x -> Stellwert y)

    Aber welchen Sinn macht es, "30 Stück Helligkeitssensoren" zu haben, die die Aussenhelligkeit messen? Das wäre etwas viel Redundanz.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 05.03.2020, 15:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crazyus
    antwortet
    Von innen hab ich nichts gelesen. Die Frage ist auch noch wie die Situation ist mit Fremdlicht, Lampentyp, Position, sieht der Sensor die Leuchte usw..
    Wenn es wirklich außen sein sollte würde ich von KLR abraten und nur mit 2-3 Schwellwerten arbeiten.
    Außerdem ist es je nach Sensor so das 500lux von der Lampe und 500lux von der Sonne zu völlig anderen werten führen weil die Sensoren nur ein bestimmtes Lichtspektrum erkennen.
    Bei einigen Geräten kann man daher zwischen Sonnen und Kunstlicht unterscheiden.

    Ein Foto von der Einbausituation wäre also hilfreich.

    Sollte jetzt irgendwo ein Bürogebäude voll mit Außensensoren sein, dann würde ich sagen Pech gehabt, alles neu machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    Habe ehrlich gesagt nicht gedacht dass meine Frage doch so kompliziert/aussergewöhnlich wäre
    Naja, wir wären nicht auf die Idee gekommen daß du eine Konstantlichtregelung drinnen mit einem Aussensensor steuern möchtest
    Wo ist denn der montiert, wenn ihr 30 Stück davon habt ????

    Einen Kommentar schreiben:


  • PatrickL
    antwortet
    Habe ehrlich gesagt nicht gedacht dass meine Frage doch so kompliziert/aussergewöhnlich wäre als ich das Thema eröffnet habe darum jetzt keine genaueren Infos
    Aber hier bitteschön:

    Dali Gateway: ABB - DG/S2.64.1.1 DALI-Gateway,Basic,2f,REG jeweils 8 Stück
    Helligkeitssensor: Theben - Luna 133


    Uiui bei Edomi muss ich mich aber erstmal von Anfang an einlesen
    Die einzigen Logiken die ich bisher verwendet habe werden von einem Berker IP Controller gesteuert (welcher auch benutzt wird um Hallenweise an Touchpanels die Beleuchtung, Fenster etc. zu steuern).

    Da waren die "kompliziertesten" Logiken, dass eine Durchfahrtsbeleuchtung o.ä. bei einem gewissen Aussenhelligkeitswert ausschaltet und zu bestimmten Wochentagen/Uhrzeiten deaktiviert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gurumeditation
    antwortet
    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    ich habe einen Helligkeitssensor
    Zitat von PatrickL Beitrag anzeigen
    ein Daligateway (ABB)
    Hast du eine Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Hersteller oder Lieferanten unterschrieben, dass du die konkreten Modelle nicht nennen darfst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Wenn man unbedingt basteln will gibt es offenbar ein KLR-Modul für edomi.
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...tlichtregelung

    Als Fertigkomponente habe ich das nur gefunden mit Regler direkt eingebaut im Fühler, oder als REG-Komponenten mit externem Eingang für einen zugehörigen Helligkeitsfühler. Also nicht als externen Reglerbaustein, der seine Helligkeitswerte vom Bus bekommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das geht eben nicht, weil wenn der Sensor x Licht misst und dann dimmt der eben Lampe auf y daruch ist aber heller und der Sensor misst mehr Licht, dann denkt sich aber die Logik, huch ist ja heller mach ich wieder den Dimmwert kleiner. Im Ergebnis ist das genauso wei wenn keine Lampe an ist und ständig draußen Am Tag Wolke kommt Wolke geht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PatrickL
    antwortet
    Da ist halt nur das Problem, dass vom Einkauf so bestellt worden ist und dann somit 30 Stück Helligkeitssensoren getauscht werden müssten.
    Daher hab ich gehofft es gäb irgend einen Logikbaustein der mir die Regelung übernimmt.

    x Lux => Dimmwert y würde mir schon völlig reichen, so genau gehts auch wieder nicht und das würd ich mir schon einstellen mit bisschen probieren