Hallo.Bin seit einer weile stiller Leser im Forum. Das hat mir oft weiter geholfen.
Habe ein Problem mit einem MDT AKH 0800.02 Heizungsaktor 8 fach
Im Erdgeschoss habe ich bereits einen im Betrieb mit zwei Stellantrieben. Im Erdgeschoss sind momentan keine weiteren nötig.
Habe nun im ersten Stock zum versuchen das gleiche aufgesetzt.
Ich benutze Alpha 5 Standard Stellantriebe. 230 V 1W mit maximal 550 mA Einschaltstrom. Stromlos geschlossen. 10 Minuten PWM Zyklus
Einer ist auf Kanal A und der zeite auf Kanal E angeschlossen.
Einstellungen des Aktors sind gleich wie bei dem des Erdgeschosses. Benutze integrierte Regelung der Aktoren zur Ansteuerung.
Ich benutze zur Bedienung und Temperaturerfassung in den Räumen die Glastaster II Smart von MDT.
Die Stellantriebe wurden in Betrieb genommen.
Im Erdgeschoss funktioniert alles wunderbar.
Im ersten Stock wird mir Temperatur ist und Soll angezeigt, es lässt sich aber nichts verändern. Stellantriebe bewegen sich auch nicht.
Habe einen Taster belegt um Betriebsmodus um zu schalten, keine Änderungen der Soll Temperaturen beim umschalten.
Aktor stellt automatisch auf Winter bei Spannungsrückkehr.
Am Aktor leuchten keine Led. Es kommt auch keine Störungsmeldung.
Es geht 230V rein aber am Ausgang A und E messe ich 3V. Sobald ich einen Stellantrieb abklemme, egal welchen von beiden, fängt die Led des Kanals an zu blinken 3 mal kurz. Dann messe ich 140V an diesem Kanal. Sind beide ab, blinken beide und messe an beiden 140 V. Sobald Stellantrieb wieder angeklemmt wird, wieder nur 3 V . Habe einen Stellantrieb an 230 V direkt angeschlossen und er öffnet und schliesst nach dem trennen auch wieder.
Ich verzweifle so langsam. Vermute sogar einen Defekt des Aktors
Dazu muss ich sagen, es scheint anfangs funktioniert zu haben, da ich nur einen Stellantrieb manuell in Betrieb genommen habe. Der erste muss vom Aktor unter Strom gesetzt worden sein, während ich nach dem ersten Programmieren noch Änderungen in der ETS vorgenommen habe bezüglich der Taster um sie mit den Gruppenadressen zu verbinden.
Bin für jede Hilfe dankbar
Habe ein Problem mit einem MDT AKH 0800.02 Heizungsaktor 8 fach
Im Erdgeschoss habe ich bereits einen im Betrieb mit zwei Stellantrieben. Im Erdgeschoss sind momentan keine weiteren nötig.
Habe nun im ersten Stock zum versuchen das gleiche aufgesetzt.
Ich benutze Alpha 5 Standard Stellantriebe. 230 V 1W mit maximal 550 mA Einschaltstrom. Stromlos geschlossen. 10 Minuten PWM Zyklus
Einer ist auf Kanal A und der zeite auf Kanal E angeschlossen.
Einstellungen des Aktors sind gleich wie bei dem des Erdgeschosses. Benutze integrierte Regelung der Aktoren zur Ansteuerung.
Ich benutze zur Bedienung und Temperaturerfassung in den Räumen die Glastaster II Smart von MDT.
Die Stellantriebe wurden in Betrieb genommen.
Im Erdgeschoss funktioniert alles wunderbar.
Im ersten Stock wird mir Temperatur ist und Soll angezeigt, es lässt sich aber nichts verändern. Stellantriebe bewegen sich auch nicht.
Habe einen Taster belegt um Betriebsmodus um zu schalten, keine Änderungen der Soll Temperaturen beim umschalten.
Aktor stellt automatisch auf Winter bei Spannungsrückkehr.
Am Aktor leuchten keine Led. Es kommt auch keine Störungsmeldung.
Es geht 230V rein aber am Ausgang A und E messe ich 3V. Sobald ich einen Stellantrieb abklemme, egal welchen von beiden, fängt die Led des Kanals an zu blinken 3 mal kurz. Dann messe ich 140V an diesem Kanal. Sind beide ab, blinken beide und messe an beiden 140 V. Sobald Stellantrieb wieder angeklemmt wird, wieder nur 3 V . Habe einen Stellantrieb an 230 V direkt angeschlossen und er öffnet und schliesst nach dem trennen auch wieder.
Ich verzweifle so langsam. Vermute sogar einen Defekt des Aktors
Dazu muss ich sagen, es scheint anfangs funktioniert zu haben, da ich nur einen Stellantrieb manuell in Betrieb genommen habe. Der erste muss vom Aktor unter Strom gesetzt worden sein, während ich nach dem ersten Programmieren noch Änderungen in der ETS vorgenommen habe bezüglich der Taster um sie mit den Gruppenadressen zu verbinden.
Bin für jede Hilfe dankbar
Kommentar