Hallo,
ich bin dabei, langsam die Temperaturregelung zu programmieren und bin dabei leider wieder auf das Problem gestoßen, was ich bereits vor einiger Zeit festgestellt hatte (und damals aber nicht weiter verfolgt hatte).
Ich habe zwei MDT Glaspräsenzmelder mit Temperatursensor. Bei beiden habe ich die Temperaturmessung aktiviert und mit einer Gruppenadresse vom Typ 2 bytes Temperatur verbunden. Bei allen beiden Meldern zeigt mir der als Wert aber immer nur -1 (bzw. 87 9C) an. Ändere ich den Korrekturwert dann ändert sich auch der Wert um diesen. Trotzdem stimmt das natürlich absolut nicht, die MDT Glastaster Smart zeigen die Temperatur auch korrekt an.
Irgendetwas muss ich da ja falsch machen, oder warum ist das bei allen beiden Präsenzmeldern so?
ich bin dabei, langsam die Temperaturregelung zu programmieren und bin dabei leider wieder auf das Problem gestoßen, was ich bereits vor einiger Zeit festgestellt hatte (und damals aber nicht weiter verfolgt hatte).
Ich habe zwei MDT Glaspräsenzmelder mit Temperatursensor. Bei beiden habe ich die Temperaturmessung aktiviert und mit einer Gruppenadresse vom Typ 2 bytes Temperatur verbunden. Bei allen beiden Meldern zeigt mir der als Wert aber immer nur -1 (bzw. 87 9C) an. Ändere ich den Korrekturwert dann ändert sich auch der Wert um diesen. Trotzdem stimmt das natürlich absolut nicht, die MDT Glastaster Smart zeigen die Temperatur auch korrekt an.
Irgendetwas muss ich da ja falsch machen, oder warum ist das bei allen beiden Präsenzmeldern so?