Zitat von fredo99
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira QuadClient - löst keine Funktion aus
Einklappen
X
-
Ich hoffe der S1 bekommt bald mal nen Firmwareupdate für Secure dann bräuchte ich meinen Router nicht mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Seit dem Experte 4.10 kann er das.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenRoman,
Seit wann kann der HS denn Tunneling??
https://download.gira.de/de_DE/index...type=D&id=3505
KNX-Secure
In den Projekteinstellungen kann unter KNX-Anbindung unter folgenden KNX Secure Zugriffsmöglichen gewählt werden:- KNXnet/IP routing (mit KNX Secure Unterstützung) zusätzlich kann noch die Option IP-Secure gewählt werden
- KNXnet/IP tunneling (mit KNX Secure Unterstützung)
- USB (mit KNX Secure Unterstüzung)
Einen Kommentar schreiben:
-
Cool, danke für die Tipps. Ich habe mich ohnehin schon gefragt, ob die Dummy Applikationen in der ETS (wohl ausschließlich) dem Zweck dienen, dass ich mich nicht verhaspel und eine PA mehrfach zuweise. Aber so werde ich schlauer, es hat also mehr mit "sauberen Daten/Telegrammen" zu tun. (Habe KNX bereits mehrere Jahre, bin aber in vielen Dingen noch Anfänger)
Ich habe den Router (Gira 216700) tatsächlich gerade trotzdem gewechselt und (versuche) diesen zu parametrieren. Der neue hat jetzt Firmware 4.0435.
Grundsätzlich funktionierte der alte, komischerweise ist dieser aber von Zeit zu Zeit aus der ETS verschwunden (also war als Schnittstelle nicht mehr sichtbar), gefühlt sehr sporadisch.
Der Router hängt derzeit noch am Gira KNX Netzteil, 640mA, am zusätzlichen ungedrosselten 30V Ausgang. Da ich noch eine Spannungsversorgung irgendwo im Keller habe, werde ich eine separate für den Router einbauen. Vielleicht läuft es dann besser/stabiler, bzw. ggf. hat der "alte" auch einfach einen Defekt
Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenOk, wieder mal was gelernt.
Zitat von fredo99 Beitrag anzeigen
Gira IP Router 216700 (noch) 2.0.134
Die IP-Linie selbst kann wohl hier nicht Secure werden...
Sollte jetzt also Secure werden (hoffentlich) 🙂
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenZitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
Dummy für den HS in der ETS anlegen (also in deinem Fall mit der PA 1.0.220), alle GAs die vom Homeserver benötigt werden damit verbinden. Danach den/die Router auf Filtern und Applikation übertragen.
Bei Secure jedoch nicht mehr richtig, dann fliegen nämlich alle unsecure Dummys von der IP Linie. Da müssen die GAs in den Secure Tunnel des Secure Routers gezogen werden und TAADAA ENDLICH kann man einem HS sagen, auf welchem T
Legt man diesen Secure Tunnel ebenfalls in der ETS an (in den Router-Parametern? Oder als separates Gerät?) Und dort dann alle Gruppenadressen reinziehen (also alle, vermutlich >150 GA, aus meinem Projekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, wieder mal was gelernt.
Die IP-Linie selbst kann wohl hier nicht Secure werden...Zitat von fredo99 Beitrag anzeigenGira IP Router 216700 (noch) 2.0.134
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei Secure jedoch nicht mehr richtig, dann fliegen nämlich alle unsecure Dummys von der IP Linie. Da müssen die GAs in den Secure Tunnel des Secure Routers gezogen werden und TAADAA ENDLICH kann man einem HS sagen, auf welchem Tunnel er senden darf!Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenDummy für den HS in der ETS anlegen (also in deinem Fall mit der PA 1.0.220), alle GAs die vom Homeserver benötigt werden damit verbinden. Danach den/die Router auf Filtern und Applikation übertragen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gebe dir zwar grundsätzlich recht, aber in einer Anlage mit einer Linie, ist es mir wurscht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenPS: ich betreibe in keiner einzigen Anlage von mir einen Lk oder Router auf Durchzug.
Und schon wird es sinnvoll, es richtig zu machen.Zitat von fredo99 Beitrag anzeigenIch habe zufällig noch einen brandneuen (identischen) Gira-IP-Router zuhause, den ich eigentlich auf einer anderen Etage verbauen wollte.
Dummy für den HS in der ETS anlegen (also in deinem Fall mit der PA 1.0.220), alle GAs die vom Homeserver benötigt werden damit verbinden. Danach den/die Router auf Filtern und Applikation übertragen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie kann ich es besser machen? Genau die Gruppenadressen "akzeptieren"/nicht filtern, die bei mir im Projekt relevant sind?
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wieder die Topologie mit Füßen getreten. Ist zwar ein kleines, privates Projekt, aber irgendwie weint der Perfektionist in mir.
PS: ich betreibe in keiner einzigen Anlage von mir einen Lk oder Router auf Durchzug.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen zusammen,
mega - der QC funktioniert wieder und schaltet wie er soll 🤩
Zitat von EIBJ Beitrag anzeigenHi
Du hast bei dem Router (IP=> Bus) die GA von 1-13 gefilter und nur die oberen weitergeleitet. Leite mal wirklich ALLE weiter. Ich kenne den Gira IP nicht genau, aber das müsstest du in der Filter Selktor Box auswählen können. Und wie Vento schon sagt. Die Verbindung steht nicht. Du solltest auf der KNX Section auch die vom Bus empfangenen GA Sehen, du kannst auch mal den den Internen EIB Monitor (https://<yourIP>/opt/hsmonitor/index.html#key=HSMON aufrufen (musst du im HS aktivieren), dann siehts du alles "live", oder eben nichts. ich tipp da auch auf den Router
Genau der Filter war das Problem (siehe Screenshots). Ich habe das übersehen (habe irgendwie nur auf den Radiobutton geachtet, der auf "weiterleiten" stand).
Man kann in dem pull-down Menü auch "weiterleiten" auswählen, was ich auch in beide Richtungen (ip->bus + bus->ip) gemacht habe. Dann nur die Applikation neu programmiert und - siehe da - Licht im Wohnzimmer 😍
Den besagten internen EIB Monitor werde ich mir heute zusätzlich mal anschauen.
Damit ist mein Problem an dieser Stelle gelöst 🤗
Im Gruppenmonitor hat man nichts gesehen. Dieser ist nach dem Start bei Bedienungen via QC einfach "leer" geblieben, es kam nichts an. Sobald ich aber einen Wandtaster zum schalten der Lampe bedient habe, konnte ich das im Monitor sehenZitat von EugenDo Beitrag anzeigenIch würde einfach mal den Gruppen- oder den Busmonitor von ETS über den Router laufen lassen und mal gucken, was vom HS ankommt
Der Busmonitor scheint mit meinem Router (?) grundsätzlich nicht zu funktionieren. Ich erhalte immer eine Fehlermeldung (Screenshot). Hier im Forum hatte ich irgendwo gelesen, dass der Router den Busmonitor nicht unterstützt und man stattdessen den Gruppenmonitor nutzen soll.
Wie meintest Du das? In der ETS einfach eine neue Gruppenadresse anlegen und im Debug verfolgen? Kann ich da nicht auch eine bestehende GA nutzen?Zitat von EugenDo Beitrag anzeigenauch mal eine GA schreiben und auf der Debug Seite gucken, ob die empfangene Telegramme hoch gezählt werden
Danke für den Hinweis, stimmt mich zuversichtlichZitat von EugenDo Beitrag anzeigenBeim Security Router kannst Du beim Einfügen ins Projekt das ganze Secure per ESC abbrechen
Besten Dank an alle für eure Hilfe, wirklich super!
Viele Grüße
Felix
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Du hast bei dem Router (IP=> Bus) die GA von 1-13 gefilter und nur die oberen weitergeleitet. Leite mal wirklich ALLE weiter. Ich kenne den Gira IP nicht genau, aber das müsstest du in der Filter Selktor Box auswählen können. Und wie Vento schon sagt. Die Verbindung steht nicht. Du solltest auf der KNX Section auch die vom Bus empfangenen GA Sehen, du kannst auch mal den den Internen EIB Monitor (https://<yourIP>/opt/hsmonitor/index.html#key=HSMON aufrufen (musst du im HS aktivieren), dann siehts du alles "live", oder eben nichts. ich tipp da auch auf den Router
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist halt so beim HS der zählt hoch wenn er sendet, ob das Telegramm auch ankommt, weiß er nicht. Die Verbindung steht nicht. Erkennt man auch daran, das er 0 Telegramme empfangen hat,
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde einfach mal den Gruppen- oder den Busmonitor von ETS über den Router laufen lassen und mal gucken, was vom HS ankommt ... auch mal eine GA schreiben und auf der Debug Seite gucken, ob die empfangene Telegramme hoch gezählt werden
Beim Security Router kannst Du beim Einfügen ins Projekt das ganze Secure per ESC abbrechen
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe gerade festgestellt, dass jede Bedienung im QC auf meinem Handy dazu führt, dass der Telegramm-Counter (gesendete) auf der Debug Seite unter "KNX" mitzählt.
Also schlussfolgere ich, dass der HS also korrekt funktioniert und der Fehler irgendwo beim IP-Router liegt.
(Kann man zufällig im Gira Router via IP Adresse auslesen, ob Telegramme ankommen?)
Ich habe zufällig noch einen brandneuen (identischen) Gira-IP-Router zuhause, den ich eigentlich auf einer anderen Etage verbauen wollte. Diesen werde ich morgen mal als Austauschgerät nutzen und prüfen, ob es dann funktioniert. Die einzige "Sorge" die ich habe ist, dass es (für mich) Hürden gibt, da der neue Router (mit aktueller Firmware ausgestattet) nun KNX-Secure inne hat und man vermutlich diverse Passwörter einstellen/vergeben/nutzen darf :/
Besten Dank für den Support, ich melde mich zurück
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: