Das wird so nichts, da auf Ader 7 der Minus vom Türnetzteil anliegt. Du müsstest damit ein Relais schalten, welches auf den Binäreingang geht.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Haustür: Motorschloss (KFV Genius), Sensorik und Sicherheit von KNX im Außenbereich
Einklappen
X
-
Hallo,
hier ist der Anschlussplan - Seite 17 und 18 ist relevant.
die Verschlussanzeige ist in dem Rechteck Nummer 8 auf Seite 17.
http://www.krines-online.de/download...uar%202017.pdf
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß,
Paul
Kommentar
-
Muss nochmal nachfragen:Zitat von lidl Beitrag anzeigen
Jup. Für Motorschloss selbst reichen 6-Adern:- 0 und 1: Tag-/Nacht
- 2 und 3: Spannungsversorgung 24V
- 4: externe Entriegelung
- 7: Rückmeldekontakt
0&1 = für Privat ja nicht sinnvoll?
2&3 = geht ans REG-Netzteil
4 = geht an die ekey Steuerung...an welche genau? (Bild habe ich eingefügt) Eigentlich 7 oder 8?!
7 = Rückmeldekontakt mit einer Ader?
Screenshot 2022-01-16 134648.jpg
Kommentar
-
Um welches Motorschloss geht es denn nun?
Und warum sollte 0&1 nicht sinnvoll sein? Ich verbinde das meist mit der Alarmanlage, damit das Motorschloss nicht immer komplett verriegelt, wenn jemand zuhause ist. Bei Alarmanlage extern oder intern scharf wird das Schloss dann komplett verriegelt.
Oder man verbindet das mit dem Abwesenheits- und Nachtmodus.
Kommentar
-
Zitat von kaos18 Beitrag anzeigenOkay, da hast du Recht.
Es ist das Inotherm BT1022 > nach meinem Verständnis nach ein Siegenia GENIUS CB.
Wäre das korrekt: Ekey 8 auf Motorschloss 4. Und auf die 7 vom ekey, den gleichen + wie auf das Motorschloss
So würde ich es auch verstehen - hast du das mal versucht? Funktioniert das?
Kommentar


Kommentar