Hallo Zusammen,
ich habe auf dem Glastaster 2 Smart eine Logik erstellt, welche auf ein KO names "KiZi1 Tag/Nacht" setzt.
Taste 1 sendet auf Logik Ausgang 1 eine 0 für "Tag"
Taste 2 sendet auf Logik Ausgang 2 eine 1 für "Nacht".
Das funktioniert soweit auch.
Das KO wird ebenfalls auf dem Rolladenaktor dafür benutzt, dass der Kanal gesperrt wird bei "Nacht" (also wenn das KO "1" ist).
Nun benötige ich das KO auf dem Homeserver für eine Logik. Daher habe ich beim KO gesetzt, dass es beim Start des Homeservers abgefragt wird.
Auf dem ETS Gruppenmonitor sehe ich diese Abfrage auch. Allerdings ist der Rückmeldewerte immer "0".
Ich vermute, dass es was mit den gesetzten Flags auf den Kanälen zu tun hat. Kann mir hier jemand helfen.
Anbei die Sreenshots.
Kanäle des Glastasters II:
Tag-Nacht1.png
Kanäle des Rolladenaktors:
Tag-Nacht3.png
Anzeige des Gruppenmonitor bei Start des Homeservers. Dies ist die Abfrage des Objektes, welches 0 zurückliefert.
Tag-Nacht2.png
ich habe auf dem Glastaster 2 Smart eine Logik erstellt, welche auf ein KO names "KiZi1 Tag/Nacht" setzt.
Taste 1 sendet auf Logik Ausgang 1 eine 0 für "Tag"
Taste 2 sendet auf Logik Ausgang 2 eine 1 für "Nacht".
Das funktioniert soweit auch.
Das KO wird ebenfalls auf dem Rolladenaktor dafür benutzt, dass der Kanal gesperrt wird bei "Nacht" (also wenn das KO "1" ist).
Nun benötige ich das KO auf dem Homeserver für eine Logik. Daher habe ich beim KO gesetzt, dass es beim Start des Homeservers abgefragt wird.
Auf dem ETS Gruppenmonitor sehe ich diese Abfrage auch. Allerdings ist der Rückmeldewerte immer "0".
Ich vermute, dass es was mit den gesetzten Flags auf den Kanälen zu tun hat. Kann mir hier jemand helfen.
Anbei die Sreenshots.
Kanäle des Glastasters II:
Tag-Nacht1.png
Kanäle des Rolladenaktors:
Tag-Nacht3.png
Anzeige des Gruppenmonitor bei Start des Homeservers. Dies ist die Abfrage des Objektes, welches 0 zurückliefert.
Tag-Nacht2.png
Kommentar