    Zitat von yozrotciv Beitrag anzeigen
    Wenn nicht, welche Alternativen habe ich den noch?
    Da dein Problem im Bereich der IP-Konfiguration liegt würde ich alles auf DHCP zurückstellen und einen passenden Netzwerkrouter mit DHCP verwenden, alte Fritzbox oder sowas.

    Kommentar


      #32
      Habe einen weiteren Fehler bei mir gefunden. Ich habe einmal den Medientyp der Hauptlinie von IP auf TP umgestellt. Soviel ich nun hier alles gelesen habe, muss diese auf IP eingestellt werden. Das erklärt vermutlich auch warum die Serveradresse plötzlich auf 0.0.0.0 stand.

      Habe das nun umgestellt, bekomme dennoch keine Verbindung zur Schnittstelle.

      Kommentar


        #33
        Ist unter "Eigenschaften" irgendwelcher Linien (auch Backbone!) noch unter "Schnittstelle" die alte eingetragen? Wenn ja, dann auf "keine" stellen. Dann müsste die ETS die "aktuelle" nehmen. Sonst versucht sie immer auf eine nicht vorhandene zuzugreifen.