Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Sieht bei mir genau so aus.
Das muss relativ neu sein Geräte hab ich vor paar Wochen mal alle eingefügt da waren die neuen noch nicht da.
Mit den älteren Versionen 0.2 / 0.3 lässt sich was machen.
Langsam kommt es. Die Wetterstation ist verknüpft mit den Jalousien. Vielen Dank für die Inputs, die waren sehr hilfreich.
Nun haben wir noch das Problem, dass die Jalousien gleich runter gehen wenn die Windstärke unter 19 m/s (50 km/h) ist, auch wenn die SOnneneinstrahlung noch unter 30 Lux ist. Wie kann man dies anpassen?
Die Jalousien dürfen nach unten wenn der Wnd unter 19 m/s ist, sie müssen aber nicht. Nur wenn die Sonneneinstrahlung über 30 Luxist oder die Regenmenge über 3 Liter/h müssen sie nach unten. Sobald der WInd aber über 19 m/s ist, müssen die Jalousien hoch.
Die Windmeldung der Wetterstation würde ich nicht als direkten Fahrbefehl setzen, das führt beim KNX immer dazu das die letzte Info gewinnt, also Wenn erst Wind und der anhaltend ist dann auf einmal sehr hell wird würde es dennoch runter fahren.
Bei den Alarmeingängen diverser Aktoren hat dann der Windalarm gleichzeitig eine sperrende Wirkung und eine definierte Sicherheitsposition (oben). Ist der Alarmzustand beendet sollte nur die Sperre deaktiviert werden und andere Fahrbefehle wieder möglich sein. Oder im laufe der Sperre eingegengene Fahrbefehle werden quasi nachgeholt, das kommt auf die Implementierung der Software je Aktor an.
Die Beschattungsansteuerung ist also eine gegenüber dem Wind eine niedriger priorisierte Aktion.
Gibt es kein entsprechendes Eingangsobjekt im Aktor für Alarme, dann braucht Ihr ne kombinierte Logik die einmal den Beschattungsalarm in einen UND-Eingang und den Ausgang einer TOR-Logik auf Basis des invertiertem Windalarms am anderen Eingang. Nur wenn das UND eine 1 Liefert dann darf in Beschattungsposition gefahren werden. Und die Windalarmmeldung muss dann aber auch durch ein nicht invertiertes TOR- damit nur bei Windalarm 1 direkt nach oben gefahren wird, und nicht nach unten nur weil der Wind weg ist. Damit erhält man dann auch eine Priorisierung.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
ja, KO 5 oder 6 war „Storm Alarm“. Die passenden KOs scheinen vorhanden zu sein, vielleicht muss ich mich mal mit KNX Virtual beschäftigen.
Gruß Florian
Wir können ja am nächsten Stammtisch Mal ne gemeinsame Bildungssession machen.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Schweiz mit Grenzverkehr geht ja noch nicht, dann eher Wiesbaden.
----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Liebe Forumsgemeinde
Vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben nun aufgegeben. Der grösste Teil funktioniert, das Quittieren des Brandmelders geht jedoch noch nicht ganz.
Falls wir in Zukunft ein Problem mit KNX haben werden wir gerne zurückkommen.
Liebe Grüsse
drei hilflosestudenten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.