    Hallo zusammen,

    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und brauche vielleicht nur einen Schubs in die richtige Richtung. Per Suchfunktion und Google habe ich leider kein ähnliches Problem gefunden. Meine Glastaster wollen partout nicht die Uhrzeit vom Bus lesen und zählen seit dem letzten neustart hoch.

    Während der Sanierung hatte ich Glas- und normale Taster recht einfach programmiert, Licht zentral ein / aus und Rolläden zentral für die Etage auf / ab. Jetzt rücken wir dem Einzug näher und ich wollte mich um die ganzen Kleinigkeiten wir richtige Temperatur und Uhrzeit / Datum kümmern.

    Ich habe hier momentan ein MDT IP-Interface, Glastaster 2 Smart und eine Glas Bedienzentrale montiert.
    Folgende Sache habe ich geprüft:

    - Zeitserver im IP-Interface ist aktiv und die NTP Erreichbarkeit habe ich im Webinterface geprüft
    - Gruppenadressen für Uhrzeit, Datum und Uhrzeit / Datum habe ich angelegt und die KO des Interface und der Glastaster damit verknüpft
    - Per Gruppenmonitor im ETS geprüft ob die Uhrzeit passt
    - Aktueller Katalog im ETS
    - Einstellung beim Glastaster ist Rev. 2 oder höher (meine haben Rev. 3.x)
    - Parameter beim Glastaster auf Uhrzeit in Standby gesetzt

    Trotzdem wollen alle mir leider die aktuelle Uhrzeit nicht anzeigen. Hab ich irgendetwas maßgebliches übersehen?

    Danke und Grüße
    Dominik
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo,

    bin auch Anfänger was die Verwendung von KNX angeht. Habe aber auf meinem Testaufbau das gleiche Problem gehabt, das mir nicht die richtige Uhrzeit angezeigt wurde. Bei mir hatte das eine Zeit gedauert und dann hatte er die richtige Uhrzeit.

    Viele Grüße aus der Nachbarstadt

    Kommentar


      #3
      Hallo Dominik,

      aufgrund der unterschiedlichen Linien in der Gruppenadresse und der Tatsache, dass du im Gruppenmonitor keinen Wert aus der Uhrzeit siehst könnte es sein, dass du den Linienkoppler nochmal mit dem aktuellen Applikationsprogramm und somit mit der aktuellen Filtertabelle beschreiben musst.


      Gruß Max

      Kommentar


        #4
        Hey Max,

        das wars, danke!
        Ich hatte die Applikation auf die Taster und das Interface schon neu geschrieben, aber nicht auf den Koppler.
        Naja, der Wald und die Bäume.

        Nochmal Danke!
        Gruß
        Dominik