    #16
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Kann das sein, dass du da die beiden vertausch hast?
    Gruß Florian
    Das ist die Auslastung des Aktors mit den Angegeben Lasten.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
    http://www.knx-haus.com

    Kommentar


      #17
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
      Wo?
      Ich war immer davon ausgegangen, dass der AKI der robuste Aktor ist, und da wundert mich, dass der nur bis 50% belastet werden soll während der AKS 70% darf.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #18
        Nee, in dem Beispiel ist der AKS zu 70% belastet und der AKI wäre nur zu 50% belastet. Der AKI hat deutlich mehr Reserve.

        Kommentar


          #19
          Sorum war das gemeint, alles klar, danke. Ich dachte schon, ich müsste umlernen.
          Gruß Florian

          Kommentar


            #20
            Aber ich dachte die Röhren haben keine EVG? Liege ich da falsch?

            Welche Schnittstelle könnt ihr empfehlen? USB Interface oder IP?

            Zukünftig möchte ich auch eine Visu haben.
            Welche nutzt ihr?

            Kommentar


              #21
              Zitat von martin88 Beitrag anzeigen
              Aber ich dachte die Röhren haben keine EVG? Liege ich da falsch?
              In der Regel schon, sonst würden sie mit 100Hz flimmern.

              Kommentar


                #22
                Brauchen die EVG 7mF nur beim Einschalten oder permanent?

                LG

                Kommentar


                  #23
                  Hi,

                  theoretisch permanent, praktisch interessant beim Einschalten.

                  Ein Kondensator (C) ist beim Einschalten wie ein Kurzschluss. Lädt sich dann langsam in einer E-Funktionskurve auf.
                  Dementsprechend belastet er beim einschalten die Kontakte extrem und flacht dann ab bis er voll ist.

                  abprobo Voll :
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #24
                    D. h. dann beim AKI kann ich also auch nur 14 Lampen mit jeweils 2 Röhren betreiben?

                    Denn das ergibt ja schon 196 mF stimmt das so?

                    Kommentar


                      #25
                      Willst du jetzt alle Lampen an einem Kanal betreiben oder einzeln in Gruppen?

                      Die C-Last bezieht sich, wie mehrfach erwähnt, auf einen Kanal. Nicht auf den gesamten Aktor.
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                      http://www.knx-haus.com

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von martin88 Beitrag anzeigen
                        Denn das ergibt ja schon 196 mF stimmt das so?
                        nur nebenbei, Mikrofarad (uF) nicht Millifarad (mF), 1mF sind 1000uF. ;-)

                        Kommentar


                          #27
                          sry sry. habe grade nochmal die vorherigen Posts gelesen, und mir das nochmal verinnlicht, dass dad auf einen Kanal bezogen ist.
                          So habe ich mit der Anzahl pro Lampen pro Kanal keine Probleme.
                          Muss nur auf die maximale Last Rücksicht nehmen. Auf die max. EVG auch?
                          Oder beziehen sich diese Werte im Datenblatt immer auf einen Kanal?

                          Danke und schönen Abend
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 1 photos.

                          Kommentar


                            #28
                            Hi,


                            wie du selbst schon errechnet hattest sind 28 EVG 196uF.
                            Dementsprechend gilt das Pro Kanal.
                            Elektroinstallation-Rosenberg
                            -Systemintegration-
                            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                            http://www.knx-haus.com

                            Kommentar


                              #29
                              larsrosen


                              Vielen Dank.
                              somit gehe ich davon aus, dass auch die Gesamtlast in Watt pro Kanal gilt.

                              Somit müsste theoretisch auch die AKS Aktoren ausreichen, nur eben mit weniger Reserve, aber das habt ihr ja schon gesagt, nur ich verstehe es erst jetzt

                              Danke

                              Kommentar


                                #30
                                Elektroinstallation-Rosenberg
                                -Systemintegration-
                                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                                http://www.knx-haus.com

                                Kommentar