    Hallo zusammen, benötige für draussen eine 5-adrige Leitung mit 20A Absicherung. Würde gerne jede Phase über einen Schaltaktor schalten, die nahezu alle zusammen mit 16A abgesichert sind. Zwar bietet MDT C-Last Autoren, wobei dann praktisch nur die Hälfte der Eingänge verwendet werden. Daher meine Frage: Gibt es eine Alternative?
    Gruß
    Deniz

    #2
    Hallo Deniz,
    was genau meinst du mit
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    wobei dann praktisch nur die Hälfte der Eingänge verwendet werden.
    ?
    Wenn es dir reicht alle 3 Phasen gleichzeitig zu schalten, kannst du einfach ein Schütz hinter den Aktor hängen.

    Kommentar


      #3
      Laut MDT können die Aktoren mit 20A betrieben werden, wobei dann der benachbarte Eingang maximal mit 12A betrieben werden darf also. 101010....somit benötige ich 6 Kanäle

      Kommentar


        #4
        Die Fragestellung ist nicht ganz eindeutig... 20A 5-adrige Leitung, nachezu alle 16A abgesichert...

        wie buslast schon erwähnt hat: Schütz hinter den Aktor geschaltet sollte die Lösung sein?!

        Kommentar


          #5
          Hallo Deniz,

          evtl. wäre der Hochleistungsaktor RM 4 H (4 Kanal) oder RM 8 H (8-Kanal) eine adäquate Lösung:
          https://www.theben.de/de/rm-4-h-knx-4940212
          https://www.theben.de/de/rm-8-h-knx-4940217

          Schaltleistung beträgt 25 A auf jedem Kanal.

          Viele Grüße
          hotline@theben.de