Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Schaltaktioren mit 20A Stromlast

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schaltaktioren mit 20A Stromlast

    Hallo zusammen, benötige für draussen eine 5-adrige Leitung mit 20A Absicherung. Würde gerne jede Phase über einen Schaltaktor schalten, die nahezu alle zusammen mit 16A abgesichert sind. Zwar bietet MDT C-Last Autoren, wobei dann praktisch nur die Hälfte der Eingänge verwendet werden. Daher meine Frage: Gibt es eine Alternative?
    Gruß
    Deniz

    #2
    Hallo Deniz,
    was genau meinst du mit
    Zitat von KNXNeo Beitrag anzeigen
    wobei dann praktisch nur die Hälfte der Eingänge verwendet werden.
    ?
    Wenn es dir reicht alle 3 Phasen gleichzeitig zu schalten, kannst du einfach ein Schütz hinter den Aktor hängen.

    Kommentar


      #3
      Laut MDT können die Aktoren mit 20A betrieben werden, wobei dann der benachbarte Eingang maximal mit 12A betrieben werden darf also. 101010....somit benötige ich 6 Kanäle

      Kommentar


        #4
        Die Fragestellung ist nicht ganz eindeutig... 20A 5-adrige Leitung, nachezu alle 16A abgesichert...

        wie buslast schon erwähnt hat: Schütz hinter den Aktor geschaltet sollte die Lösung sein?!

        Kommentar


          #5
          Hallo Deniz,

          evtl. wäre der Hochleistungsaktor RM 4 H (4 Kanal) oder RM 8 H (8-Kanal) eine adäquate Lösung:
          https://www.theben.de/de/rm-4-h-knx-4940212
          https://www.theben.de/de/rm-8-h-knx-4940217

          Schaltleistung beträgt 25 A auf jedem Kanal.

          Viele Grüße
          hotline@theben.de

          Kommentar

          Lädt...
          X