Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

MDT Dimmaktor + Mobilux Leuchten = Brummen...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Und, gab es eine Lösung zum Brummproblem?
    Ja gab es, hab ich inzwischen gelöst. Ich habe ein paar EVG‘s von Osram getestet, einen passenden gefunden und dann alle ausgetauscht. Treiber wurden anstandslos von meinem Händler übernommen.

    Kommentar


      #17
      Welche denn genau? Sind die ähnlich flach wie die Dinger von Mobilux??

      Kommentar


        #18
        Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
        Welche denn genau? Sind die ähnlich flach wie die Dinger von Mobilux??
        https://www.voltus.de/beleuchtung/le...18w-350ma.html

        Sind die hier. sind nicht ganz so klein, aber haben bei mir noch durch die Öffnung in die Decke gepasst.

        Hier die Maße:
        Länge: 95,0 mm
        Breite: 53,0 mm
        Höhe: 30,0 mm

        Kommentar


          #19
          Danke. Interessant, daß die jetzt ohne Probleme laufen, obwohl du die Leuchten oberhalb ihrer Spezifikation betreibst. 350mA statt 280mA....

          Kommentar


            #20
            Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
            Danke. Interessant, daß die jetzt ohne Probleme laufen, obwohl du die Leuchten oberhalb ihrer Spezifikation betreibst. 350mA statt 280mA....
            Ja der Laden hatte das wohl geklärt und sein ok gegeben

            Kommentar

            Lädt...
            X