    Hallo zusammen,
    könnte obengenannten Impulsgeber für meinen Gaszähler bekommen und frage mich nur ob ich das Signal ins KNX bekomme? Hat jemand Erfahrung? Wenn ja, welche Komponenten brauche ich? Versorgt das KNX Gerät den Metrix auch mit Strom?
    danke

    #2
    Das ist doch ein einfacher Reedkontakt, der an einen Binäreingang für potentialfreie Kontake angeschlossen wird.

    Kommentar


      #3
      Hallo Vento666,
      danke muss mich mal korrigieren. Es sind 4 Adern. 2 für den Arbeitskreis und 2 für den Sicherheitskreis, was ich nicht so recht verstehe. Heißt das 2 für den Impuls und 2 für den Strom?
      ich habe folgende Fragen:
      1.) weißt du zufällig ob der Impulsgeeber mit dem Impulsgateway Hager TXE773 kompatibel ist?
      2.) der metrix braucht 24V DC. Kann ich dazu die Busspannung nutzen. Sind dann aber 6V zu viel? Oder soll ich die KNX Spannung verwenden?

      liebe Grüße
      deniz

      Kommentar


        #4
        Schau mal diese Beschreibung an:
        https://www.mysmartshop.de/metrix-im...aszaehler.html

        Der auf der Zahlenrolle des Zählwerkes montierte Permanetmagnet bewirkt beim Vorbeilaufen am Impulsnehmer das Schließen des Arbeitskontaktes. Dabei entsehen Impulse, deren Anzahl proportional zu den Umdrehungen der Zahlenrolle ist.

        Der Sicherheitskontakt erzeugt einen Impuls in folgenden Situationen:
        • Versuch, den Impulsnehmer durch ein starkes Magnetfeld zu blockieren
        • Durchtrennen der Kabelverbindung zweische Impulsnehmer und dem angeschlossenen Aufzeichnungsgerät
        Dich interessiert also nur der Arbeitskontakt. Das ist ein Reedkontakt, den man an einen Binäreingang anschliesst. Er benötigt keine Spannungsversorgung, die Abfragespannung bringt der Binäreingang mit.

        Hager TXE773 anstatt Binäreingang passt laut Beschreibung auch, das wäre die komfortable Variante mit umfangreicher Applikation und interner Speicherung der Zählerstände.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 05.08.2020, 21:46.

        Kommentar


          #5
          Hallo Volker,
          echt ?!?!
          so einfach.
          also schließe ich die 2 Adern des Arbeitskontaktes an den TXE 773, den ich natürlich auch an den Bus bringe und das war es schon?!?

          gruss
          deniz

          Kommentar


            #6
            Ja..

            Kommentar


              #7
              Ja, so einfach.

              Kommentar


                #8
                Letzte dumme Frage: ist die Richtung des Anschlusses egal?

                Kommentar


                  #9
                  Ist ein Relaiskontakt, also ja.

                  Kommentar


                    #10
                    Hallo ihr beiden,
                    nochmal vielen Dank für die Hilfe. Leider hat Hager auf Frage der Kampatibilität auf Metrix gezeigt und Metrix natürlich auf Hager 👺 Wäre ganz schön ärgerlich wenn ich mir beides für 200Euro hole um dann zu merken, dass es nicht kompatibel ist. Daher wollte ich nochmal fragen, ob ihr mir bestätigen könnt das alles funzen wird. Liebe Grüße Deniz