    #16
    Ich werde es heute Abend ausprobieren und berichten
    Vielen Dank im voraus

    Kommentar


      #17
      Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht 😊
      ODER ganz klar. Funktioniert. Danke euch

      Kommentar


        #18
        Hallo ich möchte das genau so umsetzen wie bigeddy51 habe auch die gleichen Voraussetzungen (Glas Betienzentrale)
        Ich verstehe nicht ganz wie das dann aber passen soll, ich stehe total am Schlauch.

        LgOR Logik.png
        Lg Hanspeter

        Kommentar


          #19
          Du hast es ja schon gut aufbereitet. Display Hell, wenn Tag UND NICHT JAL zu.
          D.h. Du benötigst eine UND Verknüpfung und musst den JAL Wert invertieren. In den Logiken können Eingänge invertiert werden.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            #20
            invertierte Astro Schaltuhr Jalousie Richtungsanzeige OR-Logik invertiertes OR Display
            Tag 0 0 0 1 hell
            Nacht 1 1 1 0 dunkel
            Tag/JAL zu 0 1 1 0 dunkel
            Nacht/JAL offen 1 0 1 0 dunkel

            Kommentar


              #21
              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
              Du benötigst eine UND Verknüpfung und musst den JAL Wert invertieren
              Logik bietet gelegentlich zwei Lösungen für das identische Ergebnis wer die Tabelle dafür ausfüllt, erkennt es

              Kommentar


                #22
                Stimmt DeMorgan lässt grüßen.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  Herzlichen Dank an euch zwei,
                  und ich zerbrech mir den halben Tag den Kopf wie das zusammengehen soll - hier nochmals zusammengefasst, vlt hilft es ja jemandem.
                  Danke und Lg

                  Und Oder Logik.png
                  Lg Hanspeter

                  Kommentar


                    #24
                    Und ich würde das nicht invertierte Ergebnis der Logik auch gleich noch auf eine GA Nacht/Tag senden, gibt bestimmt auch noch Geräte die zur Nacht was machen sollen und getriggert werden wollen mit ner 1.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #25
                      Ja sowieso, für die anderen GT2s und auch noch andere Geräte die Tag/Nacht Umschaltung haben.