Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit Absoluter Position bei Jalousieaktor MDT JAL-0810.02

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von gogo20012002 Beitrag anzeigen
    Mit etwas Logik auch recht schnell hinzubekommen. Habe das mit dem Homeserver recht einfach gelöst

    Kalibriert.JPG
    Was für Bausteine sind das in der Mitte ?

    Kommentar


      #32
      Zitat von wendland Beitrag anzeigen
      Das ist einfach Schrott. Es wäre technisch ohne weiteres möglich gewesen.
      Naja wie stellst Du Dir das denn sonst vor, welche Parameter willst denn noch zu jedem Fenster erfassen lassen, damit das dann irgendwie stimmig wird in reiner Zeitmessung?
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #33
        Na es gabt doch schon Vorschläge, Zeit vermessen, dann optisch auf 50% fahren und dann guck, wieviel er absolut auspuckt. z.b 65% . Diese 65% muss man dann wiederrum eingeben als Variable. Anhand dere wird es mathematisch schon irgendwie eine "kurve" generieren lassen.


        Das ist doch jetzt kein Hexenwerk !? Probieren geht über studieren. Die ab bzw zunahme ist doch dann wieder gleichmäßig !

        oder sie erweitern ihre Parameter um mehr Variablen, woraus sich dann eine kurve basteln. z.b Laufzeit bis lamelle oben sichtbar, laufzeit 50%, laufzeit unten bevor lammeln sich verschließen, laufzeit bis lammel dicht.


        Hier gibt es doch auch den ein oder anderen der sich was über eine logik gebastelt hat !?! warum kann ich ein "MDT" nicht. Scheitern die an der Umfangmessung und Berechnung eines Rolladenpanzers ? Dann können wir auch einfach aufhören und fliegen halt nicht mehr zum Mond. Sind auch keine Geräte für nen zwanni aus fernost.

        Kommentar


          #34
          Mondfahrten sind übrigens deutlich teurer als KNX. Kauf dir doch einfach ein Gerät, dass das kann oder einen Programmierer, der dir die Logik dazu erstellt.
          Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 21.12.2023, 12:50. Grund: Typo

          Kommentar


            #35
            Zitat von wendland Beitrag anzeigen

            Was für Bausteine sind das in der Mitte ?
            image.png

            Kommentar


              #36
              Zitat von wendland Beitrag anzeigen
              Scheitern die an der Umfangmessung und Berechnung eines Rolladenpanzers ?
              Seit wann verkauft MDT komplette Rollos?

              Vielen ist es schon zu viel die Verfahrzeit per Stopuhr gemessen bei der Inbetriebnahme zu erfassen.
              Wem will dann noch auferlegen sich nicht vorhandene Datenblätter zu besorgen um Anzahl Wicklungen, Umfang, Stärke des Panzers bei Rollos zu lesen? Dann braucht es noch Angaben wie Abstand Rollokasten von offener Fensterfläche (meine Innenrollos hängen einige cm oberhalb der Fenster an der Decke, da ist immer ne gewisse Leerfahrt bis das in den Fensterbereich ragt.

              Dann wiederum ist einiges vom Antrieb selbst abhängig, was wieder eine andere Komponente ist. Insofern bringt es keinen Verkaufsvorteil wenn MDT da eine Formel einbaut, die all solche Parameter in der ETS als Eingabe zulässt, weil das womöglich gerade mal 0,00xPromille aller MDT-JAL Benutzer an Information ermitteln können.
              Und dann stellt sich noch die Frage wie viele davon haben das Bedürfnis das 50% exakt 50% Fenster sein sollen.

              Also steht es jedem frei sich einfach eine Formel zu bauen und dann daraus abgeleitet eine absolute Zielposition oder entsprechend skalierte relative Wertvorgabe an den Aktor zu schicken.

              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar

              Lädt...
              X