Störung/Fehler (4x rot blinken) beim MDT Dimmaktor AKD-0401.02

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen
    und stell den Lasttyp auf alte Generation.
    Davon habe ich nichts geschrieben und für viele LED wäre das auch genau die falsche Wahl (Phasenanschnitt). Die meisten LED arbeiten heute mit Phasenabschnitt, in dem Punkt widerspreche ich dem Hinweis im MDT-Handbuch.

    Voraussetzung ist natürlich, daß deine LED überhaupt dimmbar sind.

    Zuletzt geändert von Gast1961; 06.10.2020, 10:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PaulEFH
    antwortet
    Gast1961, vielen Dank! Manchmal ist man zu festgefahren.

    Ich schau mir heute Abend noch mal alle Verbraucher an und stell den Lasttyp auf alte Generation.

    Viele Grüße
    Paul

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen
    Die rote LED blinkt aber auch 4x ohne Verbraucher, es liegt nur die 230V Spannung an.
    Das passt doch genau zur Meldung. Der Dimmaktor sieht keine Last, das ist der Fehler.



    Einen Kommentar schreiben:


  • PaulEFH
    antwortet
    ITler, vielen Dank für das Aktuelle Handbuch.

    Die rote LED blinkt aber auch 4x ohne Verbraucher, es liegt nur die 230V Spannung an.

    Kann es mit der BUS Spannung Zusammenhänge?
    Angeschlossen an ein STC 1280.01, sind 1 Schaltaktor AKS-2016.03, 3 Dimmaktoren, 2 Universalaktoren AKU-1616.02 und 2 MDT Heizungsaktoren.

    Viele Grüße
    Paul

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen
    - Angeschlossen sind Baulampen mit 12W LED Glühbirne.
    Paul, bist du wirklich sicher daß das dimmbare Baustrahler sind?

    Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen
    - Die Aktoren sind in der ETS noch nicht Konfiguriert, aktuell schalte ich in der Bauphase nur die Baulampen an den Aktoren an und aus.
    Die richtige Konfiguration der Dimmart passend zur angeschlossenen Last ist wichtig. Es gibt Kombinationen die den Dimmer zerstören.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ITler
    antwortet
    Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen
    Zu dieser Fehlermeldung/Blinkverhalten kann ich leider nichts finden.
    230VAC angeschlossen aber keine Last am Ausgang, LED blinkt 4x -> Ausgang spannungsfrei machen, Last anschließen und Spannung wiederherstellen.Ausgang gesperrt, bis zum nächsten Schaltbefehl.

    Quelle: Technisches Handbuch

    https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Dimmaktor.pdf
    Zuletzt geändert von ITler; 06.10.2020, 06:35. Grund: Typo

    Einen Kommentar schreiben:


  • Störung/Fehler (4x rot blinken) beim MDT Dimmaktor AKD-0401.02

    Hallo zusammen,

    ich benötige bitte Hilfen bei der Installation des MDT Dimmaktors AKD-0401.02.- 230VAC 50Hz / 4x250W
    Bei der Neuinstallation meiner KNX Anlage funktionieren 2 von 3 Aktoren nicht.

    Als ich die Aktoren installiert habe, ging der B Kanal bei zwei von drei Aktoren nicht. Dieser hatte dauerhaft "rot" geleuchtet und hatte somit keinen Strom.
    Die beiden Aktoren wurden von MDT getauscht. Jetzt habe ich das Problem das an dem ersten Aktor A und D - 4x rot leuchten und beim zweiten Aktor A bis D 4x rot leuchten. Zu dieser Fehlermeldung/Blinkverhalten kann ich leider nichts finden.

    - Auf der Phase liegen 230V, auf dem Lampendraht 24V an.
    - Es lässt sich kein Kanal ein oder aus schalten.
    - Angeschlossen sind Baulampen mit 12W LED Glühbirne.
    - Ebenfalls am AKS-2016.03 Schaltaktor funktionieren die Lampen ohne Störungen und sofort.
    - Alle drei Dimmaktoren haben ein Hochfrequenz Summen - ist aber wohl bei den 230V Aktoren normal.
    - Die Aktoren sind in der ETS noch nicht Konfiguriert, aktuell schalte ich in der Bauphase nur die Baulampen an den Aktoren an und aus.
    - Die Kanäle B,C und D sind mit Brücken über A verknüpft, aber auch wenn nichts am Aktor angeschlossen oder gebrückt ist, leuchtet nur der Kanal A 4x rot.
    - Sobald einmal Spannung auf dem Aktor ist, bleibt das blinken dauerhaft an und geht bis zum kompletten abschalten der BUS Spannung bestehen, nur die Sicherung vom Aktor genügt nicht damit das Blinken aufhört.
    - Beim dritten Aktor funktioniert alles einwandfrei.

    Kann mir bitte einer helfen und sagen was hier gewaltig falsch läuft?

    Viele Grüße
    Paul