Zitat von marsta
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Planung Eigenheim
Einklappen
X
-
Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenDa im UV hauptsächlich Aktoren sein werden stelle ich mir das schwierig vor. Oder sprichst du von den Klemmen?Zitat von MarSta Beitrag anzeigenBezüglich der Aufteilung: Hier möchte ich eigentlich nur zwischen den Reihenklemmen trennen z.B. Klemmleiste links = Leistung / 230V <-> Klemmleiste rechts = KNX usw. Der Aufbau der UV ungefähr so: unten FI´s, mitte LS´s, oben Aktoren oder?
Also Klemmen auf jeden Fall. Da ist Leistung (230 / 400 V) Links und KNX / LED (24 oder 12 V) / 1-Wire / Modbus Rechts richtig. Binäreingänge und andere Sachen die nur Kleinspannungen haben auch Rechts.
FI unten / LS Mitte und Aktoren oben kann man machen. Wichtig dabei das die Leitungen 230 / 400 V alle Links hoch gehen. KNX dann unten an den Aktoren wo die Schnittstelle ist vom ersten Aktor Links nach Rechts durchverbinden. Das pro Reihe. Keine Kreuzung zwischen 230 / 400 V mit KNX oder Kleinspannungen 12 / 24 V
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenEigentlich nur eine Bus-Leitung (4x2x0,8) in die UV,
Viele Grüße Michael
Kommentar
-
Zu den Lampen:
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenWas ist hier deiner Meinung nach noch nötig bzw. wo gibt´s noch Potenzial?
Kommentar
-
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Hat mir schon einigtes weitergeholfen.
Noch mal zur Installation:
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenPro Raum also ein Leerrohr für: Zuleitung Beleuchtung (5x1,5²), Zuleitung Steckdosen (5x2,5²), Rolladenantriebe (5x1,5² bzw. 7x1,5²), Fensterkontakte (4x2x0,8 -> werden raumübergreifend eingesammelt). Für Großverbraucher in Küche usw. natürlich eigene Zuleitung. Ich denke für das EG erfolgt die Installation in Decke EG und fürs OG in der Decke OG (oder OG teilweise in Decke EG?!)
Wie realisier ich am besten die Verkabelung der Komponenten im Außenbereich? Im Prinzip von der UV überall mit einem Leerrohr hinfahren, wo Außenbeleuchtung oder Sensor gewünscht ist, oder?
Kommentar
-
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenPro Raum also ein Leerrohr für
Fensterkontakte würde ich direkt einzeln bis Verteiler durchverdrahten, zum Sparen von Binäreingängen lassen die sich ja auch an den Reiehenklemmen passend brücken. Sollte es mal detaillierter auszuwerten sein (Lüftungsfunktionen am Fenster, warum sollten dann immer alle Rollos im Raum fahren? kann man das wenigstens realisieren. Bei Deiner Version bist auf ewig auf die Sparvariante festgesetzt. Und ein Nachfolger von Dir wünscht sich ggf ne echte EMA und muss dann auch wieder neue Leitungen legen. CU sind ja nun soweit die geringsten Kosten bei sowas.
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenim Außenbereich? Im Prinzip von der UV überall mit einem Leerrohr hinfahren, wo Außenbeleuchtung oder Sensor gewünscht ist, oder?
Alles was nicht im oder direkt am Haus ist und eine Leitung hat sollte einen eigenen ÜSS haben, daher nehme ich so wenige Leitungen wie möglich in den Außenbereich und habe dann im Außenbereich (Gartenhaus / Garage) je eine UV, von wo dann zu Steckdosen Leuchten usw. im Garten verteilt CU verlegt ist. Überspannungsschaden ist dann bis max die UV. Hast viele einzelne Leitungen bis in die eigentliche Hauptverteilung im Keller brauchst entsprechend viele ÜSS.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenFensterkontakte würde ich direkt einzeln bis Verteiler durchverdrahten
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDefiniere Außenbereich und UV
Dann eine UV in HWR für das Haus und eine UV in Technikraum für Wärmepumpe, Lüftung, Garage usw. Von hier aus würde ich auch die Steckdosen und Lampen an der Hausfassade anfahren. Also bräuchte ich in dieser Verteilung auch ein paar KNX Komponenten. Oder ist das zu umständlich und lieber direkt mit auf die Verteilung im HWR für das Haus?
Kommentar
-
Hallo zusammen,
in den Schlafräumen möchte ich neben dem Bett je einen Taster anbringen. Kurzes Tasten = Deckenleuchte an, langes Tasten = Schlafmodus.
Der geplante Präsenzmelder (Deckenmontage) hat einen Nachtlichtfunktion integriert. Diese soll im Schlafmodus bei Bewegung eingeschaltet werden (Toilettengang usw.)
Hat das von euch jemand ähnlich aufgebaut? Ich weiß noch nicht genau ob es so funktioniert. Nicht dass das Nachtlicht die komplette Nacht am leuchten ist wenn man sich im Bett einmal dreht...
Kommentar
-
Zitat von MarSta Beitrag anzeigenNicht dass das Nachtlicht die komplette Nacht am leuchten ist wenn man sich im Bett einmal dreht...----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
gbglace
Zitat von Mycraft Beitrag anzeigenPM's an der Decke im Schlafzimmer für Nachtlicher ist keine gute Idee.
Ich habe mal ein Bild angehängt, dass zeigt wo ich im Moment die Melder in der Decke platzieren würde.
Oder die PM´s an der Wand montieren? Hier wüsste ich aber nicht welche Stelle am sinnvollsten ist...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Kommentar
-
Zitat von Mycraft Beitrag anzeigenGeht die T-Wand im Bad bis nach oben?
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenBeinbetten mit Bettkasten geht das eh nicht mit dem PM unter dem Bett.
Den Melder unter dem Bett zu platzieren ist somit nicht möglich...
Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenWenn du gut trennende PMs hast, dann kannst du sie recht nah am Bett anbringen (eventuell an einer Ecke des Fußteils)
Diesen würde es auch noch mit 4 Detektoren geben. Wenn man den Präsenzmelder jetzt so an der Decke montiert, dass die Nachtlichtfunktion nur durch die Sensoren ausgelöst wird, die vom Bett "weg zeigen"?
Kommentar
Kommentar