MDT Heizungsaktor heizt durchgehend
Einklappen
X
-
Zu früh gefreut. Heute morgen wieder Autoren im Notbetrieb und Ventile offenZitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenHallo zusammen, das Problem schein gelöst zu sein. Temperaturgeber hatte eine Zyklus je 10 min zu senden. Haben es auf 1 min geändert und der Fehler ist weg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das schon aber genau der gleiche TE der diesen Thread eröffnet hat, hatte letztes Jahr schon ebenfalls genau den gleichen eröffnet, in dem alle Tipps von uns ignoriert wurden.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenMehrfach im Jahr wird der Notbetrieb angesprochen, das letzte Mal vor 2 Tagen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen, das Problem schein gelöst zu sein. Temperaturgeber hatte eine Zyklus je 10 min zu senden. Haben es auf 1 min geändert und der Fehler ist weg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehrfach im Jahr wird der Notbetrieb angesprochen, das letzte Mal vor 2 Tagen. Aber man muss natürlich erst einmal dieses Stichwort kennenZitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenIch habe gerade ein Déjà-vu... hatten wir dir doch schon letztes Jahr alles erklärt....
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe gerade ein Déjà-vu... hatten wir dir doch schon letztes Jahr alles erklärt....
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...chliesst-nicht
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja klar, Ist-Wert muss sein.Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenNicht Soll, sondern Ist.(Sofern der interne Regler verwendet wird).
Also noch einmal, wenn der Temperaturgeber (welcher auch immer das sein mag) nichts sendet, oder z.B. nur alle 10 Minuten sendet und der Aktor alle 5 Minuten einen Wert erwartet geht der in den Notbetrieb.
Aber auch nur wenn der Notbetrieb im Aktor aktiviert ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also der Thread kommt in meine Top 10.....Zitat von Michixx Beitrag anzeigen...
Das kommt wenn der Aktor keine Soll–Temperatur empfängt.
Die Soll Temperatur sollte zyklisch gesendet
Nicht Soll, sondern Ist.(Sofern der interne Regler verwendet wird).
Und bloß nicht den Notbetrieb umstellen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann ist der Aktor im Notbetrieb, und das Ventil ist geöffnet.
Das kommt wenn der Aktor keine Ist–Temperatur empfängt.
Die Ist-Temperatur sollte zyklisch gesendet werden, im Aktor kann man einstellen wann der in den Notbetrieb geht, wenn kein Wert
Einen Kommentar schreiben:
-
Und was steht da nun im Handbuch als Erklärung für den Code? Ist dein Installateur auch so eigenartig unterwegs?Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenGenau das ist es.
Einen Kommentar schreiben:
-
[QUOTE=larsrosen;n1558952]Genau das ist es. Ich hab keine Ahnung von aber mein KNX Installateur ist auch anscheinend überfordert.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenMichixx
Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken lang, pause, 2x Blinken.
Wenn du es hast, kannst du es bitte hier posten.
Versuche hier einfach hilfe zu bekommen und die tipps leite ich weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
[QUOTE=Olipop1979;n1558947]MichixxZitat von Michixx Beitrag anzeigenHast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?[/QUOTEhttps://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf
AKTOR AKH0800.02
Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken, lange pause, 2x Blinken.
Wenn du es hast, kannst du es bitte hier posten.Zuletzt geändert von larsrosen; 20.10.2020, 19:27.
Einen Kommentar schreiben:
-
[QUOTE=Michixx;n1558920]Hast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?[/QUOTEhttps://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf
AKTOR AKH0800.02
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat Dein Stellantrieb ein First-Open, sprich: Das er offen geliefert wird, bis er für längere Zeit Strom bekommt? War bei mir der Fall und ich hab es am Anfang nicht verstanden.Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigenWoran kann es liegen ?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: