MDT Heizungsaktor heizt durchgehend

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • TheTrick
    antwortet
    Hast du jetzt mal den Kanalstatus ausgelesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Ich gebe es auf....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, das Problem schein gelöst zu sein. Temperaturgeber hatte eine Zyklus je 10 min zu senden. Haben es auf 1 min geändert und der Fehler ist weg.
    Zu früh gefreut. Heute morgen wieder Autoren im Notbetrieb und Ventile offen

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Mehrfach im Jahr wird der Notbetrieb angesprochen, das letzte Mal vor 2 Tagen.
    Gruß Florian
    Das schon aber genau der gleiche TE der diesen Thread eröffnet hat, hatte letztes Jahr schon ebenfalls genau den gleichen eröffnet, in dem alle Tipps von uns ignoriert wurden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    Hallo zusammen, das Problem schein gelöst zu sein. Temperaturgeber hatte eine Zyklus je 10 min zu senden. Haben es auf 1 min geändert und der Fehler ist weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade ein Déjà-vu... hatten wir dir doch schon letztes Jahr alles erklärt....
    Mehrfach im Jahr wird der Notbetrieb angesprochen, das letzte Mal vor 2 Tagen. Aber man muss natürlich erst einmal dieses Stichwort kennen

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Ich habe gerade ein Déjà-vu... hatten wir dir doch schon letztes Jahr alles erklärt....

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...chliesst-nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Nicht Soll, sondern Ist.(Sofern der interne Regler verwendet wird).
    Ja klar, Ist-Wert muss sein.

    Also noch einmal, wenn der Temperaturgeber (welcher auch immer das sein mag) nichts sendet, oder z.B. nur alle 10 Minuten sendet und der Aktor alle 5 Minuten einen Wert erwartet geht der in den Notbetrieb.
    Aber auch nur wenn der Notbetrieb im Aktor aktiviert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    ...
    Das kommt wenn der Aktor keine Soll–Temperatur empfängt.
    Die Soll Temperatur sollte zyklisch gesendet
    Also der Thread kommt in meine Top 10.....

    Nicht Soll, sondern Ist.(Sofern der interne Regler verwendet wird).
    Und bloß nicht den Notbetrieb umstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Dann ist der Aktor im Notbetrieb, und das Ventil ist geöffnet.
    Das kommt wenn der Aktor keine Ist–Temperatur empfängt.
    Die Ist-Temperatur sollte zyklisch gesendet werden, im Aktor kann man einstellen wann der in den Notbetrieb geht, wenn kein Wert
    Zuletzt geändert von Michixx; 21.10.2020, 07:10. Grund: Soll durch Ist-Temperatur ersetzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Genau das ist es.
    Und was steht da nun im Handbuch als Erklärung für den Code? Ist dein Installateur auch so eigenartig unterwegs?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    [QUOTE=larsrosen;n1558952]
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Michixx

    Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken lang, pause, 2x Blinken.

    Wenn du es hast, kannst du es bitte hier posten.
    Genau das ist es. Ich hab keine Ahnung von aber mein KNX Installateur ist auch anscheinend überfordert.

    Versuche hier einfach hilfe zu bekommen und die tipps leite ich weiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    [QUOTE=Olipop1979;n1558947]
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    Hast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
    Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?[/QUOTEhttps://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf

    AKTOR AKH0800.02
    Michixx

    Seite 9 oben, da wo steht 2x Blinken, lange pause, 2x Blinken.

    Wenn du es hast, kannst du es bitte hier posten.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 20.10.2020, 19:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Olipop1979
    antwortet
    [QUOTE=Michixx;n1558920]Hast Du für mich mal das Handbuch für den Aktor zur Hand?
    Dann würde ich für dich nachsehen was der Fehlercode bedeutet?[/QUOTEhttps://www.mdt.de/download/MDT_THB_Heizungsaktor_02.pdf

    AKTOR AKH0800.02

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sweeny
    antwortet
    Zitat von Olipop1979 Beitrag anzeigen
    Woran kann es liegen ?
    Hat Dein Stellantrieb ein First-Open, sprich: Das er offen geliefert wird, bis er für längere Zeit Strom bekommt? War bei mir der Fall und ich hab es am Anfang nicht verstanden.

    Einen Kommentar schreiben: