Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GIRA Tastsensor 3 komfort / UM-Schalter: Hat das Statusobjekt eine Auswirkung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Andreas1986
    antwortet
    Würde ich so auch nicht machen. Würde mir nur ums Verständnis gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Ein-Tastenbedienung bei Dimmen oder Jalousie finde ich nicht gut.
    Wird bei mir nicht gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das ist so korrekt. Nach dem Einschalten wird runtergedimmt (bei allen Tastern gleich). Wird der Dimmvorgang unterbrochen wird die Richtung umgekehrt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1986
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Statt Status kann auch das Schaltobjekt auf "Wert für Umschaltung" gelegt werden. Das klappt sauber.
    Gerade auch ausprobiert. Geht leider auch nicht.

    Beim Status schalten funktioniert das ja wie es soll. Es ist nur das Problem beim dimmen 4bit (relatives dimmen).
    Am einen Taster wird runtergedimmt, betätigt man den jeweils anderen TS wird auch erst runter anstatt hochgedimmt.
    Je nachdem wie die Schaltstellung bei um eben gerade ist, bisschen schwierig zu erklären.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Statt Status kann auch das Schaltobjekt auf "Wert für Umschaltung" gelegt werden. Das klappt sauber.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja, aber nicht beim MDT, und der wird zicken.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1986
    antwortet
    Hallo Florian genau 2 verschiedene Taster einmal Gira TS4 und einmal Mdt Glastaster.
    Je eine Taste Heller/Dunkler UM.

    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    kein Statusobjekt gibt, dann kannst du es auch einmal mit dem S Flag testen.
    das habe ich auch schon versucht.

    dimmen.PNG
    Ja ich weiß die Beschriftungen sind nicht der Hit, ist alles nur Testaufbau..

    Grüße

    ​​​​​​​
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja, richtig einstellen, normal ist das nicht.
    vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, du sprichst nicht von 2 Tasten auf einer Wippe sondern von 2 getrennten Einzeltastern. Wenn es kein Statusobjekt gibt, dann kannst du es auch einmal mit dem S Flag testen.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 02.11.2020, 09:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1986
    antwortet
    Wie ist das beim 4bit dimmen relativ.
    Hab 2 Sensoren bei den jeweils eine Taste mit Heller/Dunkler Um belegt ist.

    Dimmt man nun am Taster 1 runter, kann es sein das bei betätigen von Taster 2 auch erst einmal ab statt auf gedimmt wird. (Somit muss auch 2 mal gedrückt werden).

    Gibts es hierfür eine Lösung?

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    bei allen anderen funktioniert das altherkömmlich über die hörende GA am Schaltobjekt.
    ja das ist auch richtig, finde ich aber nicht so gut, die meisten neuen haben das wohl, denke ich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    So? Ist mir neu! Das gibt es nur bei einigen Herstellern. MDT hat damit angefangen, bei allen anderen funktioniert das altherkömmlich über die hörende GA am Schaltobjekt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von RalfR Beitrag anzeigen
    Danke, das war mir schon klar. Ich dachte nur immer, dass der Taster den LED Status nutzt, wenn man den entsprechend einstellt.
    Bei der Konfiguration "Eintastenbedienung" muss immer ein Objekt Status Umschaltung vorhanden sein und das muss immer mit der GA des Status des Schaltbefehls verbunden werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfR
    antwortet
    Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
    Dein Schalter bekommt ohne entsprechendes KO nicht mit, dass woanders umgeschaltet wurde. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der SA per Treppenlichtfunktion das Licht ausschaltet
    Danke, das war mir schon klar. Ich dachte nur immer, dass der Taster den LED Status nutzt, wenn man den entsprechend einstellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Claus.Mallorca
    antwortet
    Dein Schalter bekommt ohne entsprechendes KO nicht mit, dass woanders umgeschaltet wurde. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der SA per Treppenlichtfunktion das Licht ausschaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Moin,

    das Objekt für die LED hat nichts mit der Schaltfunktion zu tun, sondern dient nur der Ansteuerung der LED.
    Leg die Status GA als zweite (hörende) GA auf das "Schalt-KO" der Taste, dann funktioniert das wie gewünscht.

    VG,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X