GIRA Tastsensor 3 komfort / UM-Schalter: Hat das Statusobjekt eine Auswirkung?
Einklappen
X
-
Ein-Tastenbedienung bei Dimmen oder Jalousie finde ich nicht gut.
Wird bei mir nicht gemacht
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist so korrekt. Nach dem Einschalten wird runtergedimmt (bei allen Tastern gleich). Wird der Dimmvorgang unterbrochen wird die Richtung umgekehrt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gerade auch ausprobiert. Geht leider auch nicht.Zitat von hjk Beitrag anzeigenStatt Status kann auch das Schaltobjekt auf "Wert für Umschaltung" gelegt werden. Das klappt sauber.
Beim Status schalten funktioniert das ja wie es soll. Es ist nur das Problem beim dimmen 4bit (relatives dimmen).
Am einen Taster wird runtergedimmt, betätigt man den jeweils anderen TS wird auch erst runter anstatt hochgedimmt.
Je nachdem wie die Schaltstellung bei um eben gerade ist, bisschen schwierig zu erklären.
Einen Kommentar schreiben:
-
Statt Status kann auch das Schaltobjekt auf "Wert für Umschaltung" gelegt werden. Das klappt sauber.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber nicht beim MDT, und der wird zicken.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Florian genau 2 verschiedene Taster einmal Gira TS4 und einmal Mdt Glastaster.
Je eine Taste Heller/Dunkler UM.
das habe ich auch schon versucht.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenkein Statusobjekt gibt, dann kannst du es auch einmal mit dem S Flag testen.
dimmen.PNG
Ja ich weiß die Beschriftungen sind nicht der Hit, ist alles nur Testaufbau..
Grüße
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, richtig einstellen, normal ist das nicht.
vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, du sprichst nicht von 2 Tasten auf einer Wippe sondern von 2 getrennten Einzeltastern. Wenn es kein Statusobjekt gibt, dann kannst du es auch einmal mit dem S Flag testen.
Viel Erfolg, FlorianZuletzt geändert von Beleuchtfix; 02.11.2020, 09:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ist das beim 4bit dimmen relativ.
Hab 2 Sensoren bei den jeweils eine Taste mit Heller/Dunkler Um belegt ist.
Dimmt man nun am Taster 1 runter, kann es sein das bei betätigen von Taster 2 auch erst einmal ab statt auf gedimmt wird. (Somit muss auch 2 mal gedrückt werden).
Gibts es hierfür eine Lösung?
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
ja das ist auch richtig, finde ich aber nicht so gut, die meisten neuen haben das wohl, denke ich.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenbei allen anderen funktioniert das altherkömmlich über die hörende GA am Schaltobjekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
So? Ist mir neu! Das gibt es nur bei einigen Herstellern. MDT hat damit angefangen, bei allen anderen funktioniert das altherkömmlich über die hörende GA am Schaltobjekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der Konfiguration "Eintastenbedienung" muss immer ein Objekt Status Umschaltung vorhanden sein und das muss immer mit der GA des Status des Schaltbefehls verbunden werden.Zitat von RalfR Beitrag anzeigenDanke, das war mir schon klar. Ich dachte nur immer, dass der Taster den LED Status nutzt, wenn man den entsprechend einstellt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, das war mir schon klar. Ich dachte nur immer, dass der Taster den LED Status nutzt, wenn man den entsprechend einstellt.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenDein Schalter bekommt ohne entsprechendes KO nicht mit, dass woanders umgeschaltet wurde. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der SA per Treppenlichtfunktion das Licht ausschaltet
Einen Kommentar schreiben:
-
Dein Schalter bekommt ohne entsprechendes KO nicht mit, dass woanders umgeschaltet wurde. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der SA per Treppenlichtfunktion das Licht ausschaltet
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
das Objekt für die LED hat nichts mit der Schaltfunktion zu tun, sondern dient nur der Ansteuerung der LED.
Leg die Status GA als zweite (hörende) GA auf das "Schalt-KO" der Taste, dann funktioniert das wie gewünscht.
VG,
Mucki
Einen Kommentar schreiben: