Hallo,
ich habe heute einen BE-TAL63T2.D1 so parametriert, dass bei einem langen Tasten druck eine andere Lampe als bei kurzem ein- bzw. ausgeschaltet wird. Allerdings erkennt er immer erst den kurzen Druck, schaltet diese Lampe an und kurz darauf auch den langen und schaltet dann auch die zweite Lampe ein. In den Einstellungen finde ich nichts, was die beiden Tasten nochmal extra trennt oder zusammen legt. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich ändern muss, dass nur der lange Tastendruck erkannt wird?
Edit:
An der Zeit für langen Tastendruck habe ich nichts geändert, da ich diese Zeit von den Glastastern auch hatte und gut fand. Reaktionszeit steht auch noch auf Schnell.
ich habe heute einen BE-TAL63T2.D1 so parametriert, dass bei einem langen Tasten druck eine andere Lampe als bei kurzem ein- bzw. ausgeschaltet wird. Allerdings erkennt er immer erst den kurzen Druck, schaltet diese Lampe an und kurz darauf auch den langen und schaltet dann auch die zweite Lampe ein. In den Einstellungen finde ich nichts, was die beiden Tasten nochmal extra trennt oder zusammen legt. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich ändern muss, dass nur der lange Tastendruck erkannt wird?
Edit:
An der Zeit für langen Tastendruck habe ich nichts geändert, da ich diese Zeit von den Glastastern auch hatte und gut fand. Reaktionszeit steht auch noch auf Schnell.
Kommentar