    #31
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    PWM ist EMV technisch vollkommen unkritisch. Die Leitungslänge spielt da keine Rolle.
    Ein CC Treiber dagegen ist selbst mit kurzen Leitungen deutlich kritischer.
    Warum? Die meisten werden ja auch gepulst und dann die Amplitudendimmer sollten doch unkritischer sein

    Kommentar


      #32
      PWM ist langsam, niedrige Frequenz und weiche Flanken, CC hat hohe Frequenzen und sehe schnelle Flanken

      Kommentar


        #33
        Aber neigt dann PWM zum flickern??

        Kommentar


          #34
          Ja, aber bei 600-1000Hz nicht störend bzw. wahrnehmbar

          Kommentar


            #35
            CC hat ja nicht unmittelbar etwas mit dem Protokoll zur Steuerung zu tun. Vielleicht mag es mehr CC EVGs fuer DALI geben als fuer KNX. Aber wo waere jetzt der Vorteil von DALI im Vergleich mit z.B. einem Meanwell LCM-40KN?

            Kommentar


              #36
              Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
              Aber wo waere jetzt der Vorteil von DALI im Vergleich mit z.B. einem Meanwell LCM-40KN?
              Die Verfügbarkeit in käuflich erwerbbaren Leuchten. Die (möglichen) kompakteren Abmessungen der verfügbaren Treiber. Die Option auf Funk bei fehlenden Adern für den Bus. Kompatible Anbindung an Notlichsysteme.
              Zuletzt geändert von TobiHH; 15.11.2020, 22:29.

              Kommentar


                #37
                Amplitudendimmungs statt pwm Dimmung. Da siehst du gar kein Flickern, auch in keiner Kamera. Sehr grosse Auswahl an Treiber in verschiedenen Grössen, Spannungen, Ströme... Auch für KNX brauchst du mehr Hardware! Dann brauchst halt nen LK und ne SVS mehr!

                Kommentar


                  #38
                  uzi10 also beim LCM-40KN flackert hier gar nichts, auch nicht auf der Kamera.

                  Kommentar


                    #39
                    Das mit der Verfügbarkeit käuflich erwerbbarer Leuchten leuchtet mir ein.

                    Zitat von TobiHH Beitrag anzeigen
                    Die (möglichen) kompakteren Abmessungen der verfügbaren Treiber.
                    Wieso sollte ein DALI EVG prinzipiell kompakter sein als ein KNX Treiber?

                    Die Option auf Funk bei fehlenden Adern für den Bus.
                    Funk gibts ja auch fuer viele andere HA Protokolle. Z.B. Zigbee gibts ja auch bereits im Leuchtmittel integriert.

                    DALI war fuer mich damals in der Wohnung und jetzt im EFH nie eine Option, da ich beide Installationen ohne grobe Stemmarbeiten nachgeruestet habe. Ausserdem moechte ich im EFH mit so wenig Protokollen wie moeglich auskommen. In mache Installationsrohre ging gerade noch so das Buskabel hinein (mit guter Einziehfeder). Bis auf ein LED Panel wo ich jetzt mal den LCM-40KN eingebaut habe - und fuers erste sehr zufrieden bin - hatte ich mangels REG also nicht viele Optionen bezueglich der UP dimmer. Merten/Jung/Gira bieten ja alle nur ein baugleiches UP Modell an (50-210W). Ich hatte aber mit hochwertigen LED Leuchtmitteln auch nie wirkliche Probleme (wobei ich mich jetzt nicht graeme wenn ich nicht auf 1% herunterdimmen kann oder andere Abstriche bei der Dimmkurve machen muss). Die bessere Haelfte war jedenfalls immer zufrieden.
                    Schade dass MDT keinen UP Dimmer im Programm hat. Aber KNX UP Dimmer sind wohl heutzutage eine ziemliche Nische.

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
                      Wieso sollte ein DALI EVG prinzipiell kompakter sein als ein KNX Treiber?
                      Beim Vergleich von LM-40 in DALI und KNX Version gibt's natürlich keinen Unterschied. Aber bei DALI gibt es schon eine viel größere Auswahl an CC-Treibern. Bei KNX muß man (leider) suchen, um überhaupt was zu finden.

                      Da wir mit deiner Frage nach einem UP-Dimmer vielleicht zum Threadthema zurückfinden: von Theben gibt es was, das wohl an die REG-Version mit ihrem guten Dimmverhalten angelehnt ist. DU 1 KNX, Link

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
                        Wieso sollte ein DALI EVG prinzipiell kompakter sein als ein KNX Treiber?


                        Funk gibts ja auch fuer viele andere HA Protokolle. Z.B. Zigbee gibts ja auch bereits im Leuchtmittel integriert.
                        DALI ist nicht per Prinzip kompakter, als KNX. Bei den verfügbaren Geräten sieht das aber anders aus und das Meanwell passt mit seinen Abmessungen schlichtweg für manche Anwendungen nicht, für die es aber passende DALI Treiber gibt.

                        Das gleiche Problem betrifft die Funk Anbindung - Dali per Funk ist verfügbar, knx (in dieser Anwendung) nicht.

                        Die Technik kann ja noch so schön sein und den Vorstellungen des Anwenders entsprechen, aber letztendlich muss sie auch verfügbar und einsetzbar sein und da sieht es in Bezug auf CC LED Treiber nunmal bei DALI um Welten besser aus, als bei knx.

                        Diese Diskussion kann man auch auf die Farbsteuerung übertragen - ich kenne keinen Installateur/Integrator, der Effekt Beleuchtung in RGB(W) gerne per DMX gemacht hat oder macht - das wurde gemacht, weil die entsprechenden Leuchten verfügbar waren - Dali konnte es vor DT8 nicht (sinnvoll umsetzen) und bei knx gab es nur CV Treiber, primär für Stripes, noch früher nichtmal das und Hue & Co. waren noch garnicht am Markt existent. Also kamen Strahler eben mit DMX, ob das nun eine geeignete Technik war oder nicht.

                        Eine Technologie muss auch in einem nutzbaren Produkt eingesetzt werden, dieses zur Anwendung passen und verfügbar sein.

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                          Da wir mit deiner Frage nach einem UP-Dimmer vielleicht zum Threadthema zurückfinden: von Theben gibt es was, das wohl an die REG-Version mit ihrem guten Dimmverhalten angelehnt ist. DU 1 KNX, Link
                          Danke vielmals, den kannte ich noch nicht!

                          Kommentar


                            #43
                            Ich muss sagen das 1-2% runterdimmen ist sehr wichtig für mich. Mein Led Engines sind so verteilt, dass ich eine hohe Gleichmässigkeit habe und sind auch doppelt so stark wie Retrofit und die Led Strips sind auch sehe Leuchtstark.
                            Wenn die in der Nacht nicht auf 1-2% runtergehen würden, dann täts mich in der Nacht beim sch.... gehen flashen, dass ich putzmunter wäre. Und von Lunatone gibts Dali Treiber, die so klein sind, dass sie überall reinpassen

                            Kommentar


                              #44
                              Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
                              Und von Lunatone gibts Dali Treiber, die so klein sind, dass sie überall reinpassen
                              Bei den ganz kleinen Lunatone-Bauformen aber beachten: die benötigen ein externes Netzteil.

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                                Bei den ganz kleinen Lunatone-Bauformen aber beachten: die benötigen ein externes Netzteil.
                                Das stimmt. Aber da gibts auch kleine bzw slim line die man irgendwo verstecken kann oder man situiert die wo anders

                                Kommentar