Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wollte ISE Vailland eine Adresse zuordnen, aber kommt Fehlermeldung Inkompatible BCU Version 0912 benötigt 0780 Verbindung USB Schnittstelle (REG)(ABB)
Danke! Hinweis das dieser Fehler vom Linienkoppler kommt war gut. Gibt es eine Tabelle mit diesen "Fehler Zahlen"?
Habe mal den Linienkoppler ganz rausgenommen, siehe da ich konnte eine Adresse an ISE Vaillant vergeben.
Linienkoppler wieder eingebaut
Heute werde ich versuchen die Applikation zu laden.
Nochmals vielen Dank
Gruß Johann
Jetzt musst du dem Linienkoppler aber auch wieder die korrekte Adresse geben.
Das sind übrigens keine "Fehler-Zahlen" sondern die sogenannten "Maskenversionen", die die Gerätetypen in diverse beim Download sehr unterschiedlich zu behandelnde Klassen einteilen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar