Hallo,
ich habe ein Velux Solar Dachfenster, welches ich nach Informationen hier aus dem Forum mittels eines MDT JAL-01UP.02 Jalousieaktors und Velux KFL 50 steuere. Auf und zu geht auch wunderbar. Das KFL 50 hat drei Kabel (Auf, Zu und Common), welche potentialfrei durch verbinden von auf oder ab mit common das Fenster Auf und zu fahren lassen. das funktioniert auch super.
Das einzige was nicht funktioniert ist während der Fahrt anzuhalten. Dies funktioniert indem Auf UND Ab mit Common verbunden werden. Ist dieses mit dem Jalousieaktor irgendwie möglich? Oder mus ich dafür mir eher einen 2-fach UP Schaltaktor holen?
Hat das jemand auch im Einsatz und kann mir dazu was sagen?
Vielen Dank
Michael
ich habe ein Velux Solar Dachfenster, welches ich nach Informationen hier aus dem Forum mittels eines MDT JAL-01UP.02 Jalousieaktors und Velux KFL 50 steuere. Auf und zu geht auch wunderbar. Das KFL 50 hat drei Kabel (Auf, Zu und Common), welche potentialfrei durch verbinden von auf oder ab mit common das Fenster Auf und zu fahren lassen. das funktioniert auch super.
Das einzige was nicht funktioniert ist während der Fahrt anzuhalten. Dies funktioniert indem Auf UND Ab mit Common verbunden werden. Ist dieses mit dem Jalousieaktor irgendwie möglich? Oder mus ich dafür mir eher einen 2-fach UP Schaltaktor holen?
Hat das jemand auch im Einsatz und kann mir dazu was sagen?
Vielen Dank
Michael
Kommentar