Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bewegungsmelder und Dimmaktor tot

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Deine Adressen waren doch vorher auf 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, wenn hier nicht die anderen Geräte eine dieser PA gehabt haben , dann liegt da schon mal nicht der Fehler. Dann hättest du die PA auch nicht manuell ändern müssen.

    Edit: schau mal in der ETS bei deiner Verbindung der IP Schnittstelle ist hier wirklich alles korrekt und hat Verbindung.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.12.2020, 11:45.

    Kommentar


      #17
      Was passiert wenn du dem Gerät in der ETS mal eine andere Physikalische Adresse gibst zb. 1.1.100
      Dann auf dem Gerät den Programmierknopf drückst und danach in der ETS wählst Programmieren Physikalische Adresse und Applikationsprogramm?

      Kommentar


        #18
        Zitat von drencrom Beitrag anzeigen
        Ich hab die Tunneladresse manuell vergeben auf 1.1.6 aber das ändert nix. Die physikalische auf 1.1.9 geändert, aber das bringt leider auch nix. Der Dimmaktor lässt sich nicht programmieren. !
        pa auf 1.1.9 war jetzt nicht die beste idee, das wäre ja dann der vierte tunnel

        also mein tip (wird zwar kaum dein problem lösen aber ordnung ist immer gut)

        ip-interface auf 1.1.1 wie vorher
        tunnel 1.1.2 bis 5, in der ets da vier dummies setzen, so sind die pa in der ets auch dauerhaft & sichtbar blockiert

        dein dimmer braucht dann auch eine höhere adresse als 1.1.5

        hast du irgend ein anderes knx-gerät zum testen?

        wenn ich probleme mit geräten habe, greife ich auch immer mal als erstes mit einer usb-schnittstelle auf den bus und teste mal so
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #19
          Die Dummys brauchts in der ETS5 doch nicht mehr , die PA der Tunnel werden doch direkt am Interface hinterlegt...

          Kommentar


            #20
            Stelle mal versuchshalber im Projekt auf „Verwende reduzierte Bus-Kommunikation“.

            Ich hatte mal ein Problem mit einem Theben Aktor. Da ist die Programmierung auch immer abgebrochen.

            Kommentar


              #21
              Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
              Die Dummys brauchts in der ETS5 doch nicht mehr , die PA der Tunnel werden doch direkt am Interface hinterlegt...

              dann ist das einfach ne alte gewohnheit von mir, die nicht schadet. zumindest kann man so kein weiteres gerät der pa zuordnen.
              gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

              Kommentar


                #22
                Geht bei den neuen IP Geräten auch nicht mehr. Selbst den Dummy kannst Du nicht mit der PA anlegen, die am Gateway als Tunnel reserviert ist.

                Kommentar


                  #23
                  das ist ja dann eine gute neuerung!
                  gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                  Kommentar


                    #24
                    wohoo .. das wars ... "Verwende reduzierte Bus Kommunikation" .. das ist alles sehr seltsam .. aber vielen Dank!!!!
                    LG
                    Florian

                    Kommentar


                      #25
                      Hi,
                      allerdings funktioniert das alles nicht sehr sauber. Ich muss jedes mal alles ausstecken damit ich das neu programmieren kann. Das ist wirklich extrem aufwändig. Ist das normal? Ich kann mir nicht vorstellen das ich so mein EFH konfiguriere.
                      Danke
                      Florian

                      Kommentar


                        #26
                        nö, das ist nicht normal!
                        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                        Kommentar


                          #27
                          Kann das am IP Interface liegen? Ich hab alles MDT außer die Spannungsversorgung, ich denke mir das muss doch flutschen eigentlich. Was ich jetzt beobachtet habe, den Bewegungsmelder nimmt er nur bei jedem zweiten mal. Wenn ich dann den Dimmaktor programmieren will muß ich den Strom ausstecken. Partielles Programmieren geht gar nicht.

                          Kommentar


                            #28
                            besorg dir mal eine usb-schnittstelle, super praktisch ist die kleine von wrinzierl
                            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                            Kommentar


                              #29
                              Das klingt nach kaputter Kommunikation auf dem Bus, was bei so wenigen Geräten schwer erklärlich ist. Hast du eventuell mal eine andere Spannungsversorgung zum Test?

                              Kommentar


                                #30
                                Ja , würde ich auch drauf tippen, aber schau dir auch noch mal alle Busklemmen an ob die wirklich ok sind.
                                Manchmal zerlegen sich diese, oder vielleicht nicht richtig Kontakt. Ist die SV neu gewesen oder hast du die gebraucht geschossen ?

                                Edit: wenn man jetzt mal die Farbe des Gehäuses vernachlässigt, sieht sie verdammt nach einer Meanwell SV aus, und hier gab es damals auch eine fehlerhafte Charge .
                                Zuletzt geändert von andreasrentz; 25.12.2020, 15:38.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X