    Hallo Leute,
    Ich nutze einen MDT Heizungsaktor für meine FB Heizung. Wenn ich das Fenster öffne dann geht die Temp. auf 7,0 °C runter Frostschutz. Soweit so gut. Nun habe ich hab 22:00 Uhr einen Betriebsartenwechsel auf den Nachtmodus auf 15°C, dieser überschreibt meine 7°C vom Fensterkontakt. Gibt es eine Lösung oder Einstellung die den Fensterkontakt Vorrang gibt ?
    Gruß Michael

    #2
    Normalerweise hat "Frost" immer Vorrang vor den anderen Betriebsarten.

    Poste doch mal deine Einstellungen.

    Kommentar


      #3
      Heizungsaktor
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 3 photos.
      Zuletzt geändert von bigeddy51; 27.12.2020, 15:49.

      Kommentar


        #4
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 1 photos.

        Kommentar


          #5
          ---
          Zuletzt geändert von Robby; 27.12.2020, 15:57. Grund: weil Blödsinn

          Kommentar


            #6
            Ist das KO76 nicht nur für die Rückmeldung wenn die Temperatur unter einer bestimmten Grenze fällt?

            Kommentar


              #7
              Mach die Nachtabsenkung über KO 74. Die Vorrangeinstellung gilt nur für die 1Bit Objekte und nicht für die HVAC Betriebsartvorwahl. Diese überschreibt immer.

              Kommentar


                #8
                ChuckS erstmal vielen Dank für deine Rückmeldung/Vorschlag, aber gibt es dafür keine andere Lösung ? Irgendwie etwas schlecht gelungen das ganze. Wenn ich nämlich das Haus verlasse dann geht meine Betriebsartenvorwahl auf Standy usw....... Deswegen nutze ich Sie.

                Kommentar


                  #9
                  Du kannst noch den Fensterkontakt zyklisch senden, dass es wieder zurückschalten würde.
                  Man könnte auch noch den Fensterkontakt über eine Logik schleifen, welchen dann entsprechend die Betriebsart wählt.

                  Kommentar


                    #10
                    Den Fensterkontakt zyklisch senden ist ein guter Gedanke, damit kann ich mir erstmal helfen.