Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem MDT AKD 0401.02:
Alle vier roten LED leuchten permanent, obwohl Spannung auf allen 4 Kanälen anliegt. Schalten/Dimmen kann ich nichts.
Grundsätzlich hat alles funktionert, ich bin gerade dabei im neuen Haus alles einzurichten. Eingestellt war Lasttyp LED230V Eco (Phasenabschnitt), die Spots haben auch geleuchtet. Auch schon länger noch während der Bauphase.
Jetzt habe ich gesehen, dass auf der Schachtel der Lampen "Triac dimmable" steht, ich habe den Lasttyp dementsprechend auf LED230V alte Generation (Phasenanschnitt) geändert. Auch wenn es keine Probleme gab, wollte ich zukünftige vermeiden.
Während der Umstellung war der Aktor zwar nicht spannungsfrei, aber alle Kanäle waren ausgeschaltet.
Manuell kann ich auch nicht schalten. Einige Minuten spannungsfrei war er schon (230V und KNX).
Der Aktor ist über den Bus erreichbar, Applikationsprogramm laden funktionert laut ETS.
Kann ich hier irgendetwas machen?
ich habe ein Problem mit einem MDT AKD 0401.02:
Alle vier roten LED leuchten permanent, obwohl Spannung auf allen 4 Kanälen anliegt. Schalten/Dimmen kann ich nichts.
Grundsätzlich hat alles funktionert, ich bin gerade dabei im neuen Haus alles einzurichten. Eingestellt war Lasttyp LED230V Eco (Phasenabschnitt), die Spots haben auch geleuchtet. Auch schon länger noch während der Bauphase.
Jetzt habe ich gesehen, dass auf der Schachtel der Lampen "Triac dimmable" steht, ich habe den Lasttyp dementsprechend auf LED230V alte Generation (Phasenanschnitt) geändert. Auch wenn es keine Probleme gab, wollte ich zukünftige vermeiden.
Während der Umstellung war der Aktor zwar nicht spannungsfrei, aber alle Kanäle waren ausgeschaltet.
Manuell kann ich auch nicht schalten. Einige Minuten spannungsfrei war er schon (230V und KNX).
Der Aktor ist über den Bus erreichbar, Applikationsprogramm laden funktionert laut ETS.
Kann ich hier irgendetwas machen?
Kommentar