    #16
    ich mache für jeden stromkreis einen fi/ls (abb smissline) aber ich bin damit wohl der einzige damit im forum...
    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

    Kommentar


      #17
      Ich baue nicht so oft, aber ja die Schränke die ich letztens mal in CH mit den Smissline-Komponenten gesehen hatte sahen schon gut aus.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Zur FI Aufteilung:
        - Es gibt immer mehr Geräte die einen FI Typ B oder F benötigen. Darauf sollte man auch achten. z.B. ein 25A FI für Wama+Trockner gemeinsam
        - Ich würde niemals die Beleuchtung einer ganzen Etage an einen FI hängen. Und erst recht nicht wie bei klassicher Verkabelung Beleuchtung und Steckdosen eines Raumes an den selben FI.
        - Die Beleuchtung würde ich auf mindestens 2, eher 3-x Kreise aufteilen und zwar so, dass beim Ausfall eines FIs spätestens im Nebenraum noch Licht ist. Ggf. auch noch über mehrere Phasen verteilen, falls der Versorger mal wieder Einphasig ausfällt
        - Die Siemens FI/LS Kombinationen in einer Teilungseinheit brauchen nicht mehr Platz als normale LS, schalten obendrein Zweipolig: das Problem beim Erschluss zwischen N und PE beim Abzwacken eines Kabels, etc. und damit auslösen einer gesamten FI Gruppe entfällt.
        - Zudem würde ich versuchen die Rollläden und die Beleuchtung nicht auf dem selben FI zu haben (ggf. bei zwei FIs jeweils Raumweise über Kreuz), sodass ich bei defektem Rollladen noch Licht habe)
        - einen extra Außen-FI sehe ich als nicht zwingend notwendig. Ein Erdschluss bei einer normalen Außensteckdose (sprich am Haus befestigt) ist mir in den ganzen Jahren noch nicht vorgekommen. Zudem fällt innen ja immer nur ein kleiner Teil aus
        - Sollten "wichtige" Geräte wie Kühlschrank, Beatmungsgeräte, o.ä. einen eigenen FI bekommen, sollte dieser Überwacht (Hilfsschalter oder Relais im Stromkreis) oder mindestens so verklemmt, dass sehr häufig genutzte Belechtung (z.B. im Flur oder Arbeitsbeleuchtung der Küche) mit ausfällt
        - Eine Sicherung je Raum finde ich unnötig, vorallem weil ich vielleicht im Esszimmer schonmal mehr als 3,5kW benötige (Raclett Grill), dafür aber im Schlafzimmer idr. fast nichts. So könnte man je nach baulicher Gegebenheit (Schlafzimmer und Esszimmer teilen sich eine Wand) durchaus eine Steckdosen Kombination im Esszimmer aus dem Schlafzimmer versorgen (spart Leitungen) oder mindestens im Schaltschrank eine Sicherung teilen lassen.
        - Die magischen 16A halte ich häufig für nicht notwendig. Gerade wenn ich mit 10A oder 13A 1,5mm² legen kann. Reicht für fast alle Lampen, Rolläden und idr. auch für viele Steckdosen (Kühlschrank, TV, Stehlampe)

        Kommentar


          #19
          Aber B16 ist doch so viel billiger...!</Ironie>

          Kommentar


            #20
            Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
            ...Sonst wären ja die A-FI alle automatisch 100A FI. da steht z.B. ... bis 100A

            Da Du offensichtlich keine EFK bist mit diesen Fragen, überlasse das doch bitte dem Elektriker.
            Bin ganz deiner Meinung, die normgerechte Planung und die Abnahme überlasse ich der EFK. Ich mache mich nur vorab etwas schlau und werde bei der Durchführung in 1-3 Jahren helfen. Als gelernter Elektroniker sind mir zwar einige Basics bekannt, aber bei weitem nicht Alles und vorallem nicht die fachgerechte Ausführung nach aktuellem Stand. Aber alles zu seiner Zeit - bis dahin lese ich weiter interessiert mit.
            Zuletzt geändert von Hannes90; 04.01.2021, 19:12.

            Kommentar


              #21
              Hi Sebastian
              Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
              wie steht ihr zu AFDDs? Sind nicht unbedingt erforderlich, würdet ihr sie trotzdem einbauen? Die sind dann nämlich schon etwas teurer ;-)
              Hab ich nur für den Krempel eingeplant der normalerweise komplett unbeaufsichtigt läuft und auch genug Leistung zieht um sie überhaupt auszulösen:
              Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Ofen
              Gruß, Markus

              Kommentar


                #22
                Genau, überall wo Wasser mit im Spiel ist. Beim Kühlschrank/Kühltruhe muss man den dann halt auf Auslösung überwachen.
                Zuletzt geändert von willisurf; 05.01.2021, 12:54.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
                  • Ziel: jede Wand soll eine schaltbare Steckdose haben
                  • jeder Raum bekommt dafür 2x 5 Adern NYM (1,5mm oder 2,5mm noch offen)
                  Unser Elektriker besteht darauf, nicht nur die Phase sondern auch die Neutralleiter zu separieren. Somit ergibt ein fünfadriges Kabel bei uns nur einmal schaltbar und einmal Dauerspannung. Sonst bräuchten wir sieben Adern. Nur so ein Hinweis, falls Euer Elektriker das auch so sieht.

                  Kommentar


                    #24
                    So Leute,

                    jetzt melde ich mich mal wieder mit was substantiellem. Hab versucht eure Impulse umzusetzen und dabei gleich ne Planungsvorlage zu erstellen. Es beginnt mit Steckdosen, dann gehts weiter mit Jalousien, Technik, Außen und am Ende kommt das Licht.

                    Bin jetzt bei 22 FIs. Davon habe ich aus Platzgründen doch viele als FI/LS eingeplant. Von Siemens gibts welchem 1TE bei 16A. Siemens scheint insgesamt auch am günstigsten zu sein (Preise aus dem Netz, aufgerundet). Hab versucht ein ausgewogenes Maß an Selektivität zu schaffen. Trotzdem 71TE für FI und LS. Puuuhhhh.

                    Hab der Einfachheit halber überall mit fünfadrigen Kabeln geplant. Nicht alle Leiter müssen aufgelegt werden. Auch werden ggf. nicht alle mit Aktoren verbunden, sondern mglw. auf Dauerstrom gelegt. Beim Licht ist noch offen, ob 24V oder 230V. Spannende Angelegenheit sag ich euch :-)

                    Was sagt ihr?


                    Grüße,
                    Sebastian

                    Bildschirmfoto 2021-01-05 um 15.07.03.png
                    Bildschirmfoto 2021-01-05 um 15.07.41.pnghttps://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==

                    https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==
                    Bildschirmfoto 2021-01-05 um 15.07.51.png Bildschirmfoto 2021-01-05 um 15.15.10.png
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      #25
                      Brauchst du vor den Rollladen wirklich einen FI?

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von Shine120 Beitrag anzeigen
                        Brauchst du vor den Rollladen wirklich einen FI?
                        Das sehe ich weniger als Personen, denn als Brandschutzmaßnahme in einem Holzhaus :-)
                        So ist alles abgesichert. Auf die zwei kommts m.E. nimmer so sehr drauf an

                        Grüße,
                        Sebastian

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
                          Das sehe ich weniger als Personen, denn als Brandschutzmaßnahme in einem Holzhaus :-)
                          Würde man dafür dann nicht eher AFDDs einsetzten.

                          Man kann natürlich nicht genug FIs haben, aber ist das wirklich wirtschaftlich?

                          Steckdosen zum Beispiel könntest du ja auch mit 13A absichern... dann solltest du 9 LS vor einen FI setzten können. In der Regel reichen auch die 13A oder hattest du vor die Steckdosen mit 5x2,5 anzufahren?

                          Und beim Licht... kommst da auf so viel Leistung? Meinst du nicht dass sogar ein paar mehr LS hinter einen FI machen kannst?
                          Zuletzt geändert von Shine120; 05.01.2021, 15:49.

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von Smoerrebroed Beitrag anzeigen
                            [/LIST]Unser Elektriker besteht darauf, nicht nur die Phase sondern auch die Neutralleiter zu separieren. Somit ergibt ein fünfadriges Kabel bei uns nur einmal schaltbar und einmal Dauerspannung. Sonst bräuchten wir sieben Adern. Nur so ein Hinweis, falls Euer Elektriker das auch so sieht.
                            Jetzt mal für Dumme, was hat der vor? 2xL und 2xN und 1x PE in einem fünfadrigen Kabel???????? Wenn ja, dann den Typen sofort von der Baustelle entfernen!

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von Smoerrebroed Beitrag anzeigen
                              [/LIST]Unser Elektriker besteht darauf, nicht nur die Phase sondern auch die Neutralleiter zu separieren.
                              Vielleicht habt ihr euch missverstanden und du hattest "mehrere Phasen" angefragt, oder er das so verstanden. Die übliche Variante ist, die drei 230V-Adern vom gleichen LS abzugreifen, so daß in Summe nicht mehr als 16A fliessen kann.

                              Kommentar


                                #30
                                Nein, er hat das definitiv so gemeint - habe extra nachgefragt. Aber ich kann das ja jederzeit später ändern.

                                Kommentar