    ETS5 - Ein Lichtkreis in mehreren Gruppenadressen, ungewolltes Aktivieren aller GA

    Hallo, ich habe ein Problem beim Programmieren meines KNX. Ich habe Schaltaktoren von MDT und auch entsprechende Schalter. Wenn ich nun einen Lichtkreis in mehreren GAs habe, werden beim Schalten alle GAs aktiviert, was aber nicht beabsichtigt ist. Zum Beispiel will ich das Licht in der Küche alleine schalten, aber auch in der GA "wohnen". Programmiere ich auf einen Schalter nun die Küche alleine, gehen sofort alle Lichter an, die in "wohnen" integriert sind, was aber nicht beabsichtigt ist. Die Diagnose zeigt mir genau das, alle GAs mit der Küche gehen beim Schalten an... Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und jemand kann mir bei dem Problem helfen. Vielen Dank im Voraus...

    #2
    Also verständlich ist übertrieben, denke daran, GAs sind Verbindungen zwischen den Kommunikationsobjekten, jedes KO, dass mit einer entsprechenden GA verbunden ist, reagiert. Also, wenn du über die GA Küche einen Befehl sendest, reagieren alle Geräte darauf, die diese Verbindung haben. Ein KO kann aber immer nur auf der ersten GA senden, aber auf alle verbundenen reagieren (hören).

    ich vermute aber fast, dass du an den Flag gespielt hast oder die Status GAs falsch verbunden hast. Aber ohne Bilder (Geräteansicht mit Kommunikationsobjekten werden wir nur raten können.

    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
      ch hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
      Schwierig....

      Sensoren (in deinem Fall der Taster) können nur auf 1 Gruppenadresse senden, ab der 2. GA sind es dann hörende Adressen
      Aktoren können auf mehrere GA hören, z.B Kanal A 2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/0/0

      In diesem Fall

      GA 2/1/1 Küchenlicht auf Kanal A
      GA 2/1/2 Wohnzimmer auf Kanal B
      GA 2/1/3 Flur auf Kanal C

      GA 2/0/0 Zentral "Aus" EG kommt dann auf Kanal A,B,C

      Kommentar


        #4
        Herzlich Willkommen im Forum 😀

        Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
        einen Lichtkreis in mehreren GAs
        kann ich mir schwer vorstellen; hilf bitte mit zwei Bildern: Screenshots der KOs von einem Schalter und einem Schaltaktor. Vorbilder siehe andere Forumsbeiträge

        Der Normalfall ist:
        • Ein Schalter sendet genau eine GA
        • An jedem Aktor liegen alle GAs von den Schalter, auf die dieser Aktor reagieren soll

        Kommentar


          #5
          Danke für eure Beiträge, anbei wie gewünscht ein Beispiel mit GA und KO. Die Küche war fiktiv, ums etwas vereinfacht darzustellen. Aber in dem Beispiel EZ Spots ist es letztlich genau so - ich will mit dem Taster 2 nur dieses Licht schalten. Gleichzeitig will ich mit der Patsch-Funktion Küche UNTER ANDEREM dieses Licht (EZ Spots) schalten. Beim Drücken der Taste 2 gehen nun aber alle Lichter der GA Patsch Küche...
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 2 photos.

          Kommentar


            #6
            Nimm mal den Wert für Umschaltung bei 1/1/35 raus. Diese sollten eigentlich mit dem KO Status eines Kanals verbunden werden. Und du hast mit den Flags gespielt, setze die mal alle wieder zurück auf die Default Werte.
            Viel Erfolg, Florian

            Kommentar


              #7
              Stefan1543 Und unterschiedliche Gruppenadressen für´s Schalten und den Status

              Kommentar


                #8
                Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                Nimm mal den Wert für Umschaltung bei 1/1/35 raus. Diese sollten eigentlich mit dem KO Status eines Kanals verbunden werden. Und du hast mit den Flags gespielt, setze die mal alle wieder zurück auf die Default Werte.
                Viel Erfolg, Florian
                Danke dir Florian, hab ich gemacht - wobei ich die default-Werte nicht mehr nachvollziehen kann. Die hab ich auch ändern müssen, weil sonst die GA nicht funktioniert hätte... aber jetzt klappts bei diesem Beispiel. Danke für deine Hilfe...

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                  Stefan1543 Und unterschiedliche Gruppenadressen für´s Schalten und den Status

                  Super - jetzt funktionierts... herzlichen Dank!

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
                    Die hab ich auch ändern müssen, weil sonst die GA nicht funktioniert hätte...
                    Nee das lag nur daran weil DU da was falsch geklickt hast. Die Flags haben keinerlei Auswirkung darauf welche GA man an welches KO verbinden kann, dafür sind einzig und allein die Datenpunkttypen verantwortlich.

                    Deine Struktur der GA erschließt sich mir auch nicht. Insofern gönne den GA wenigstens vernünftige Namen, nicht nur eine Art Objektbezeichnung ohne System, sondern auch die Funktion im GA-Namen. Das erleichtert es Dir auch Fehler festzustellen, wenn du nämlich eine Schalten-Funktion (GA) mit einem KO verbindest welches was anderes tut.

                    Noch ist Rabatt-Zeit beim ETS-Schnellkurs. Der wird Dir bestimmt viel weiterhelfen...
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
                      wobei ich die default-Werte nicht mehr nachvollziehen kann.
                      Einen neuen Aktor aus dem Katalog importieren und schauen wie die Default-Werte stehen, alternativ die Technische Dokumentation.
                      Falsch gesetzte Flags können auch zu Störungen der Anlage führen!!!

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von gbglace Beitrag anzeigen

                        Noch ist Rabatt-Zeit beim ETS-Schnellkurs. Der wird Dir bestimmt viel weiterhelfen...
                        Kannst du mir hier bitte einen link schicken? Würde sicher nicht schaden... Danke

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Robby Beitrag anzeigen

                          Einen neuen Aktor aus dem Katalog importieren und schauen wie die Default-Werte stehen, alternativ die Technische Dokumentation.
                          Falsch gesetzte Flags können auch zu Störungen der Anlage führen!!!
                          Alles klar, mach ich... danke

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
                            Kannst du mir hier bitte einen link schicken? Würde sicher nicht schaden... Danke

                            https://knx-user-forum.de/forum/supp...-schnellkurses

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von Stefan1543 Beitrag anzeigen
                              Kannst du mir hier bitte einen link schicken?
                              Schaust im Einsteigerforum den obersten gepinnten Thread. Oder das passende Subforum oder die Sufu.

                              ----------------------------------------------------------------------------------
                              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                              Albert Einstein

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X