Hallo,
ich verstehe nicht, warum bei mir die Heizung nicht richtig funktioniert.
Der Heizkörper wird nicht warm, nur dann wenn ich auf 21 Grad stelle.
Stellantrieb: Gira 2169 00
Reglereinstellung:
-Stetige PI-Regelung PWM
-Zikluszeit:2 Min.
-Soll-Temperatur ist Nachts 19,5 Grad
-Ist-Temperatur: 19 Grad (nach meiner Meinung müsste die Heizung angehen)
Stellgröße 10 Prozent. Jetzt frage ich mir, wie soll hier warm werden wenn der Antrieb (Zikluszeit 2 Min) 12 sec. auffährt und 108 sec zu.
Dann bleibt der Antrieb immer zu!!!!!! Oder ich verstehe die Anleitung von Gira Heizungsaktor 6 fach mit Regler nicht. Da steht, dass beim Heizkörper sollte die
Zykluszeit weniger sein als der Verstellzeit von dem Stellantrieb.
Wie stellt man das richtig ein?
Gruß
Tamas Wippelhauser