Das Kommunikationsobjekt kann nicht auf 2 Gruppenadressen senden. Ich empfehle, die Grundlagen zu erlernen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Senden und Hören auf GAs - ein KO auf verschiedene GAs hörend?
Einklappen
X
-
gbglace, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe nun erkannt, dass ich da wohl einiges falsch gemacht habe. Mittlerweile habe ich bei den GAs ziemliche Unordnung und müsste mal aufräumen
Zunächst zur Klarstellung was ich möchte und welche Voraussetzungen vorhanden sind:
Ich verwende MDT Glastaster BE-GTL2Tx.01 und deren interne Temperatur um meine FBH über MDT AKH-800.02 Heizungsaktoren zu regeln. Eigentlich funktioniert das auch, aber beim Verstellen der Temperatur über die Taster springt diese teilweise zurück oder zeigt eine andere Temperatur an, als die eingestellte.
Insbesondere macht die Konstellation Probleme, bei der ich 2 Heizkreisläufe (Schlafzimmer und Ankleide, da quasi ein Raum mit massiver Trennwand) identisch regeln will. Ich habe also die entsprechenden KOs auf eine GA gelegt, in der Hoffnung, wenn ich diese dann nutze, beide Regler reagieren.
image.pngDas scheint aber nicht der Fall zu sein, denn beide Regler melden mir nach einer Verschiebung des Sollwertes über den Taster unterschiedliche Sollwerte (ausgelesen per ETS). Außerdem habe ich auch den Temperaturmesswert für das Schlafzimmer mit beiden Reglern über eine GA verbunden.
Du sagst:
1. "Das macht man nicht in dem man versucht zwei unabhängigen Reglern (Kanäle im Aktor) versucht gleiche Inputdaten beizubringen." -> Warum nicht? Scheint mir der einfachste weg zu sein. Der Taster sendet "Sollwertverschiebung" einfach an 2 Regler (mein Verständnis).
2. "Der Screenshot kann nicht funktionieren, wenn der aus der GA-Liste stammt. Eine GA kann nicht Status und Vorgabewert gleichzeitig sein..." -> Ich wusste nicht richtig was das KO Status Sollwertverschiebung überhaupt sein soll und habe diesen mit der gleichen GA verbunden. Im Handbuch vom Glastaster finde ich folgendes.
image.png
Wenn ich das richtig deute, wäre es aber korrekt diesen Status ebenfalls über diese GA mit der KO Sollwertverschiebung zu verbinden? Oder was soll ich sonst damit tun? Brauche ich das evtl. nur, wenn ich einen Raum über mehrere Taster regeln will?
KOs des Reglers
image.png
Ich habe auch bisher nicht richtig verstanden, wo der Unterschied "Sollwert Komfort" und "aktueller Sollwert" ist. Aber "Aktueller Sollwert" scheint ja ein reiner Status zu sein für die Anzeige.
image.png
Anscheinend kann ich über den Sollwert Komfort einfach den Absolutwert vorgeben, hier funktioniert das auch:
Ich sende auf die 2/7/6 Schlafen Temperaturwert Komfort: 18,5°C
image.png
image.pngStatus Sollwert Temperatur ändert sich auch für beide Regler
image.pngimage.pngHier funktioniert es also wie gewünscht mit beiden Regler KOs auf einer GA. Wenn ich nun aber die Sollwertverschiebung anstoße, übernimmt er das nur für das Schlafzimmer:
GA 2/3/1 Schlafen Sollwertverschiebung
image.pngimage.png
image.png
image.pngIch vermute das liegt an dem fehlenden bzw. falsch zugeordneten Objekt "Status Sollwertverschiebung".
Hier noch ein paar Bilder aus der ETS:
KOs am Glastaster:
image.pngKOs Regler
image.png
GAs "Klima"
image.png
Ich weiß, teilweise nicht gut, Namensgebung und Nummerierung, aber ich habe hier schon viel rumprobiert und will das auf jeden Fall noch gerade ziehen wenn ich weiß wie es richtig funktioniert.Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 16:28.
Kommentar
-
Zitat von DerStandart Beitrag anzeigenDas Kommunikationsobjekt kann nicht auf 2 Gruppenadressen senden. Ich empfehle, die Grundlagen zu erlernen.Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 15:05.
Kommentar
-
Zitat von Saeldric Beitrag anzeigenWo kommt in deiner Konfiguration der Temperatur Ist-Wert her?
image.png(Auf den Taster im Bad K knallt gerade die Sonne)Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 15:03.
Kommentar
-
Zitat von Saeldric Beitrag anzeigenWarum hängst Du nicht beide Heizkreise auf einen Aktorkanal und steuerst den über den Glastaster?
Wenn ich denn Sollwert direkt stelle nimmt er es mit einer GA und 2 Regler KOs, aber über die Sollwertverschiebung geht es nicht. Warum ist das so...
Kommentar
-
Zitat von jayw82 Beitrag anzeigenIch empfehle richtig zu lesen.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von Saeldric Beitrag anzeigenIch kann mich irren, aber muss im GT "Status Sollwert" und "Status Sollwertverschiebung" nicht mit der gleichen GA verbunden werden? Oder war das beim Aktor?
image.png
Hier steht ja "Status Sollwertverschiebung" muss mit allen Objekten verbunden werden, die die Sollwertverschiebung an den Regler senden.
Das ist aus meiner Sicht das Objekt "Sollwertverschiebung" vom Glastaster, bzw. von allen Glastastern die den gleichen Regler steuern sollen. Also z.B. wenn ich mehrere Taster im Wohnzimmer habe und auf allen die Wohnzimmertemperatur stellen will.
Status Sollwert ist ja ein absolute Temperaturwert, das würde nicht viel Sinn ergeben, IMHO.
- Likes 1
Kommentar
-
Habe gerade folgendes bei MDT gefunden:
MDT_LSG_GT_II_Smart_AKH_Sollwertverschiebung.pdf
image.png
Hier ist der Status Sollwertverschiebung und die Sollwertverschiebung auf der gleichen GA. Also war es doch korrekt wie ich es hatte?!
Außerdem steht hier
image.png
Ich befürchte das ist genau das Problem. Ich möchte über Visu/Sprache Absolutwerte stellen und habe entsprechende GAs verknüpft. Die Taster machen das aber über Sollwertverschiebung. Das ist ja genau die Vermischung die anscheinend problematisch ist...?Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 16:38.
- Likes 1
Kommentar
-
Status Sollwert ist die Ausgangsbasis der Sollwertverschiebung. Eigentümer dieser Information ist der Regler, weil er gegen genau diesen Wert regelt.
Diese Information hat also an den Tastern nur an einem Statuseingangs-KO was zu suchen, nicht am gleichen KO der Sollwertverschiebung als hörende Adresse.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
Das LSG in #26 ist ein sehr guter Ansatz!
Aber, es enthält kein Beispiel mit einem GT und zwei Kanälen vom AKH. Es wird an folgender Stelle klemmen: Zwei Kanäle senden zwei aktuelle Sollwerte, auf die sie ihre relative Sollwertverschiebung beziehen. Wie viele Sollwerte kann der GT anzeigen?
Zitat von jayw82 Beitrag anzeigenIch möchte über Visu/Sprache Absolutwerte stellen
Kommentar
-
Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenDas LSG in #26 ist ein sehr guter Ansatz!
Aber, es enthält kein Beispiel mit einem GT und zwei Kanälen vom AKH. Es wird an folgender Stelle klemmen: Zwei Kanäle senden zwei aktuelle Sollwerte, auf die sie ihre relative Sollwertverschiebung beziehen. Wie viele Sollwerte kann der GT anzeigen?
Dafür ist der AKH nur geeignet, wenn zwischen den Betriebsarten Komfort, Nacht und Frostschutz nicht umgeschaltet wird. Sonst braucht es den neueren AKHxx.03 und das MDT Heizungsaktoren und die Verwendung von Visualisierungen
Hier im LSG ist das ja auch dargestellt:
image.png
Die GA 0/0/6 hat die KOs Status und Sollwert vom GT und das KO Sollwert vom AKH. Genau so hab ich es jetzt auch gemacht:
Hier als Beispiel die entsprechende GA vom Büro:
image.pngUnd siehe da. Es funktioniert. Die anderen Betriebsarten nutze ich sowieso nicht, eine Nachtschaltung oder dergleichen lohnt nicht.
Auch die Übernahme der Werte für die Ankleide funktionieren, auch mit 2 Regler KOs:
image.png
Bei Verstellung über den Taster oder Visu auf 18,5°C:
image.png
So siehts jetzt nach Aufräumen aus.
image.png
- Likes 1
Kommentar
Kommentar