Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Man kann es einfacher lösen, wenn man in der Logik den Dimmwert über einen "Wertgenerator" sendet, und die Zeitschaltuhr sendet den zeitabhängigen Vorgabewert in den Wertgenerator.
Dazu kann man den "Wert"-Parameter des Wertgenerator so einstellen, daß es kein fester Wert ist sondern per Eingang variabel, siehe Screenshot.
Ah ok, das kann man kombinieren. Super Tipp! Danke! Wie kann man den Zeitschaltuhren einstellen?
Bisschen sehr aufwändig, und wenn dein X1 mal Schluckauf hat, stehst im Dunkeln. Einfach auf die 1 vom BWM reagieren, und den passenden Dimmwert an den Aktor senden
Hierbei hätte aber Abends die gleiche Dimmstufe wie Tags und morgens, da die Zeit ja berücksichtigt werden soll. Oder kann ich die Zeit anders einbringen?
Das Ausschalten habe ich jetzt im übrigen auch hinbekommen, hat die Sache aber nicht weniger Komplex gemacht :P
Zusätzlich müssen die Minuten nicht berücksichtigt werden, da ich einfach die Stunden jeweils um 1 nach vorne versetzten kann.
Man kann es einfacher lösen, wenn man in der Logik den Dimmwert über einen "Wertgenerator" sendet, und die Zeitschaltuhr sendet den zeitabhängigen Vorgabewert in den Wertgenerator.
Dazu kann man den "Wert"-Parameter des Wertgenerator so einstellen, daß es kein fester Wert ist sondern per Eingang variabel, siehe Screenshot. dimm1.jpg
Bisschen sehr aufwändig, und wenn dein X1 mal Schluckauf hat, stehst im Dunkeln. Einfach auf die 1 vom BWM reagieren, und den passenden Dimmwert an den Aktor senden. Mit etwas soft an sieht man keine Sprünge. Das AUS macht der BWM wie gehabt. Und wenn dein X1 verkatert ist, geht alles wie jetzt.
gestern habe ich gesehen, dass meine AKD-0401.02 230 V Dimmaktoren eine Funktion mit dem Namen "Uhrzeitabhängiges Dimmen" besitzen. Also habe ich das ganze gestern mal im Flur im Erdgeschoss getestet. Was soll ich sagen... die Funktion ist perfekt und genau das, was ich gesucht habe.
Also wollte ich das Ganze auch direkt in weiteren Räumen umsetzen. Als erstes sollte der Flur im Kellergeschoss an der Reihe sein.
Leider wurde ich direkt gebremst, da ich hier und in vielen anderen Räumen auf die 1-10V Dimmer AKD-0410V.02 setze, welche die Funktion leider nicht haben...
Da kam ich auf die Idee, meine erste Logik im GPA zu erstellen, die über den X1 laufen soll. Ich habe hier noch keinerlei Erfahrung und einfach hier im Forum und im Internet geschaut, was ich finde. Mein Ergebnis seht ihr im Anhang.
Ich erwarte folgendes:
Im Flur sind Bewegungsmelder verbaut. Bei Bewegung, soll der Trigger über den Schaltausgang des BWM die Logik aktivieren. Hier wird die aktuell Uhrzeit, welche der X1 regelmäßig auf den Bus schickt, ausgewertet.
<= 6 = Lampe Dimmen auf 0% (AUS)
>6 UND <=8 Lampe Dimmen auf 50%
>8 UND <=20 Lampe Dimmen auf 100%
>20 = Lampe Dimmen auf 0% (AUS)
Das AUS Signal müsste dann, nach der Nachlaufzeit, ebenfalls wieder in der Logik ankommen und das Licht wieder deaktivieren.
Kann das so funktionieren? Die Simulation sieht soweit gut aus. Mir fällt allerdings gerade auf, dass ich die beiden Bereiche, in denen ich einen Dimmwert 0 sende, einfach weglassen kann.
Was meint ihr?
EDIT:
Ok 2 Fehler sehe ich jetzt auch.... Hier würden die Prozentwerte nur nach vollen Stunden geändert, die Minuten blieben allerdings unberücksichtigt. Zudem Schalter die Logik nicht wie gewünscht wieder aus....
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: